二类高层商住楼下面商铺消防问题
sga0629
sga0629 Lv.2
2007年01月26日 08:48:29
只看楼主

首层是小商铺,需要做自喷吗?好象规范上没有说超过多少面积要做.

首层是小商铺,需要做自喷吗?
好象规范上没有说超过多少面积要做.
免费打赏
applan
2007年01月26日 09:49:51
2楼


得看面积。看规范商业网点的定义

网点---二类普通住宅,不设喷淋
商业---商住楼,商业部分设喷淋
回复
昨天的今天
2007年01月26日 10:05:04
3楼
就是简单的商铺的话,二类不用做,如果是人多的娱乐场所什么的应该要做
回复
cmsgdarch
2007年01月26日 12:54:47
4楼
按高规二类高层商住楼下面商铺应设喷淋。如商铺总建筑面积不超过1000平方米可采用局部应用系统。
回复
sga0629
2007年01月31日 09:55:20
5楼
每间商铺的面积才100平米左右,规范那一条说要做自喷啊?设的话,不是要好多水流指示器???
回复
jinhui020222205
2007年01月31日 11:27:02
6楼
楼主说是二类商住楼,那肯定要设的。
回复
xhb1127
2007年01月31日 11:29:53
7楼
基本上这样的情况在重庆是不作的!
回复
icebergchao
2007年02月01日 12:31:08
8楼
定义是带底商的住宅,可以不设,定义是商住楼则需要在商铺部分设置自喷,见高规7.6.3
回复
jinhui020222205
2007年02月01日 15:09:05
9楼
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

五、公共活动用房主要指下列场所:
1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;

根据规范正文和条文说明,商住楼的商业部分是一定要设的,而对于面积则没有规定,这是毋庸质疑的。
回复
applan
2007年02月01日 15:12:05
10楼

不用设
回复
jinhui020222205
2007年02月01日 15:48:57
11楼


applan,楼主说的如果不用设,那建筑的定性应该不是商住楼了吧。
回复

相关推荐

APP内打开