6层的公寓,1-2层商铺,长72m,宽16m的14间复式商铺,3-6层为公寓,两边有楼梯,中间为过道。总高为20m。商铺共高7。2m。请问各位大虾,消防要上嘛?由于我没做过民用的,特向高手请教。谢谢。在线啊
6层的公寓,1-2层商铺,长72m,宽16m的14间复式商铺,3-6层为公寓,两边有楼梯,中间为过道。总高为20m。商铺共高7。2m。请问各位大虾,消防要上嘛?由于我没做过民用的,特向高手请教。谢谢。在线啊
2楼
做消火栓系统,上下都得成环,如果上面是住宅可以为支状
回复
3楼
在线不??
管你懂没懂,我下了
回复
4楼
同意楼上做法!!!!
回复
5楼
不过,是三米的小隔间啊?该咋做?每个隔间都设消火栓吗?
回复
6楼
不用每个隔间都设消火栓,消火栓设在外墙上,朝外,二层可不设
回复
7楼
一般这样的商铺,三米开间都是,用玻璃门,要不就是眷帘门,只有柱子啊!!公共部分!!!
回复
8楼
放在侧墙上,要设消火栓的,这种两层商铺的是不是要按其它民用建筑算呀?超过五层就可设,
回复
9楼
同意六楼不用每户都设,可以两三户用一个,但不同意二层可以不设
回复
10楼
8.6.2,设有消防给水的建筑物,各层均应设消火栓,所以二层也要设,不过下部成环,上部可不成环
回复
11楼
谢谢你们的观点。
问题是这样的,商铺是1-2层,14间隔开的商铺,每个单独的商铺1-2设楼梯相连,二层是隔开的,怎么设消火栓啊?
这个是按建规,商业网点超过一层的商住楼,就要设置消防给水系统。请问是这条嘛?
如果是这样的 话。规范说得按商店考虑消防,请问商店的消防哪有规定啊?
谢谢你们的讲解。
回复