底层设置商铺的公寓的消防设计,在线啊
yanglan
yanglan Lv.8
2006年05月26日 23:11:46
只看楼主

6层的公寓,1-2层商铺,长72m,宽16m的14间复式商铺,3-6层为公寓,两边有楼梯,中间为过道。总高为20m。商铺共高7。2m。请问各位大虾,消防要上嘛?由于我没做过民用的,特向高手请教。谢谢。在线啊

6层的公寓,1-2层商铺,长72m,宽16m的14间复式商铺,3-6层为公寓,两边有楼梯,中间为过道。总高为20m。商铺共高7。2m。请问各位大虾,消防要上嘛?由于我没做过民用的,特向高手请教。谢谢。在线啊
ylw94
2006年05月27日 09:39:39
2楼
做消火栓系统,上下都得成环,如果上面是住宅可以为支状
回复
ylw94
2006年05月27日 09:45:11
3楼
在线不??
管你懂没懂,我下了
回复
jianyh
2006年05月27日 11:30:47
4楼
同意楼上做法!!!!
回复
jianyh
2006年05月27日 11:32:25
5楼
不过,是三米的小隔间啊?该咋做?每个隔间都设消火栓吗?
回复
阿德
2006年05月27日 12:12:38
6楼
不用每个隔间都设消火栓,消火栓设在外墙上,朝外,二层可不设
回复
tfu2006
2006年05月27日 15:06:58
7楼
一般这样的商铺,三米开间都是,用玻璃门,要不就是眷帘门,只有柱子啊!!公共部分!!!
回复
xiaofengwork
2006年05月27日 16:23:04
8楼
放在侧墙上,要设消火栓的,这种两层商铺的是不是要按其它民用建筑算呀?超过五层就可设,
回复
xiaofengwork
2006年05月27日 16:23:49
9楼
同意六楼不用每户都设,可以两三户用一个,但不同意二层可以不设
回复
xiaofengwork
2006年05月27日 16:24:58
10楼
8.6.2,设有消防给水的建筑物,各层均应设消火栓,所以二层也要设,不过下部成环,上部可不成环
回复
yanglan
2006年05月27日 20:27:22
11楼
谢谢你们的观点。
问题是这样的,商铺是1-2层,14间隔开的商铺,每个单独的商铺1-2设楼梯相连,二层是隔开的,怎么设消火栓啊?

这个是按建规,商业网点超过一层的商住楼,就要设置消防给水系统。请问是这条嘛?
如果是这样的 话。规范说得按商店考虑消防,请问商店的消防哪有规定啊?
谢谢你们的讲解。
回复

相关推荐

APP内打开