给排水专业丨医药物流仓库消防设计
扶不起的酱油瓶
2024年06月06日 16:10:01
来自于水处理
只看楼主

01 概述 作为专业运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合的第三方医药物流企业,医药物流行业已经成为我们生活当中不可缺少的一部分。医药物流仓库以存储药品和医疗器械为为主,必须符合国家药监的GSP认证标准和有关消防的规定。本文就现代医药物流仓库消防设计进行探讨.

01


概述

图片



作为专业运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合的第三方医药物流企业,医药物流行业已经成为我们生活当中不可缺少的一部分。医药物流仓库以存储药品和医疗器械为为主,必须符合国家药监的GSP认证标准和有关消防的规定。本文就现代医药物流仓库消防设计进行探讨.


图片  
图片      
图片      
图片      




02

医药物流仓库消防存在的问题

图片    




1.可燃物存放规模较大堆放高度集中:物流仓库内存放货品多未进行专业分类、分库存放而混存于一个库内,堆放方式大多采用堆垛、货架存放、托盘堆放等常见方式;数量多,密度大,种类杂。

图片
图片
图片
图片      

·ARBOR DAYS·

图片      

2.医药物流仓库消防设计

布局不规范在某些领域的库房,必要防火通道被堵塞的现象较多:出于成本考虑,一般物流环节能利用的空间都尽量被利用到,某些必须预留的安全空间也被占用,整个仓库码放分区杂乱,布局缺乏科学指导。某些企业将仓库、车间合为一处,达不到必要的防火安全标准;发生火情后码放物资往往“火烧连营”,而由于消防通道被堵塞,救火的最佳时机常被人为延误,造成不必要损失。

图片      
图片      

03


现代医药物流仓库消防设计

图片




通过药品许可证验收前按照我国有关消防法规,面积超过一万平方米的药品仓库一般需要地级市的消防大队进行检验,程序颇为严格,因此企业在根据自身业务需要规划库区时必须考虑消防的有关规定。一般而言,大型药品仓库会根据业务划分为整件库、散件库、验收库、待运库等,根据GSP标准划分为常温库、阴凉库、冷藏库、器械库等,但是站在消防的角度,比如单层医药库房的库区如果不增设自动喷淋设备,最大也不能超过1500m2,如果增加自动喷淋设备最大也只能控制在3000平方米以内,而且还有大量的管道要沿墙面拉线,因此库区规划必须考虑消防规定。


图片  

建筑防火设计第一仓库的耐火等级不应低于二级,多层仓库的耐火等级应为一级。钢结构仓库的承重钢构件耐火极限要求不应低于1.5h的,如采用防火涂料保护时应采用非膨胀型防火涂料。第二,当仓库任一边长大于220m时,仓库首层应设置宽度不小于6m的防火分隔通道,且应满足下列要求:(1)通道两侧的分隔墙应为防火墙,且宜高出屋面0.5m。通道分隔墙上不宜开设门洞,如须在隔墙上开设门,应采用甲级防火门。(2)通道宜居中布置,通道之间的距离不宜大于150m。(3)通道内不得堆放物品,且应直通室外。第三,单层仓库的防火分区建筑面积不应大于6000m2,多层仓库防火分区建筑面积不应大于4800m2。采用全自动立体仓储设备且建筑高度大于10.5m的仓库,其防火分区的面积可扩大一倍。当防火分区建筑面积超过上述要求时,应进行性能化评估并组织专家论证。当防火分区进深大于120m或货架连续长度大于90m时,应设置宽度不小于8m的室内防火分隔带,其顶部应设置可开启外窗,其面积不应小于分隔带面积的5%,且宜均匀布置。第四,仓库内分类拆包、分拣、包装区域应与其他区域采取有效防火分隔,其防火分区面积和安全疏散出口数量、疏散距离可参照丙类生产厂房执行。仓库内不得储存火灾危险性为甲、乙类的物品,不得布置与仓库无关的办公用房等附属用房。

图片      
图片
图片
图片        
图片      

第四,仓库内分类拆包、分拣、包装区域应与其他区域采取有效防火分隔,其防火分区面积和安全疏散出口数量、疏散距离可参照丙类生产厂房执行。仓库内不得储存火灾危险性为甲、乙类的物品,不得布置与仓库无关的办公用房等附属用房。


当然仓库设计肯定不止医疗仓库设计这一类,不同的仓库设计对消防有不同的要求,那么系统的学习是必不可少的,今天小易就为大家带来了仓库给排水设计实战(含特殊喷淋系统设计)这门课程,6小时挑战!给排水新手到高手只差一个案例跟练。


如果对我们课程感兴趣欢迎扫码下方二维码添加老师咨询


站内-文章(软推通用).png

课程内容


图片


适合人群


新手给排水设计师:希望迅速提高专业技能,适应行业要求。

相关专业应届毕业生:寻求进入给排水设计领域的工作机会。

经验设计师:希望扩展自己的设计领域,接触更多类型的项目。


讲师介绍


硕士研究生,高级工程师,国家注册公用设备工程师(给排水),二级建造师
担任专业负责并参与设计各类民用及工业建筑,涵盖类型有大型住宅小区、办公、商业、学校、医院、酒店、会议中心、会展中心、博物馆、库房、厂房等。
设计经验丰富,规范理解较为清晰,理论知识较为扎实。授课平易近人,具有亲和力,力求从规范出发设计工程,结合工程实际深入理解规范,擅长理论与实际相结合的授课风格。


如果对我们课程感兴趣欢迎扫码下方二维码添加老师咨询


站内-文章(软推通用).png


成为超级VIP享9折优惠购课哦

图片



免费打赏
tumux_84044
2024年06月07日 09:51:59
2楼
嗯,这个医药物流仓库的消防设计啊,我觉得首先得考虑仓库的火灾危险性等级。根据《建筑设计防火规范》,这类仓库属于丁、戊类,所以在消防系统的设置上可以相对简化一些。我觉得在消防用水量的计算上,可能要注意一下仓库的占地面积和储存物品的火灾危险性。还有,消火栓的布置也得合理,要保证每个防火分区都能有两股水柱同时到达。关于自动喷水灭火系统,我觉得按照仓库的危险等级,应该设置预作用系统。喷头的选型也有讲究,要用直立型或干式下垂型的,而且动作温度要选 68℃的。另外,我觉得仓库内的消防设施也得布置好,比如说灭火器、灭火器具什么的。疏散通道和安全出口也要保证畅通无阻。对于电气方面的消防设计,我觉得要注意电气设备的选型和安装,防止电火花引发火灾。还有防雷、防静电措施也不能忽视,这些都是确保仓库消防安全的重要环节。总的来说,医药物流仓库的消防设计要全面考虑各个方面,严格按照规范来执行,才能有效地保障仓库的消防安全。
回复
yj蓝天
2024年06月08日 08:44:44
3楼

关注一下,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐

APP内打开