单独一层商铺设消火栓系统,干管埋地,竖管需设管卡吗?要的话,管卡的安装高度为多少?
单独一层商铺设消火栓系统,干管埋地,竖管需设管卡吗?要的话,管卡的安装高度为多少?
免费打赏
geipai2008
2009年10月20日 19:14:41
2楼
新手,抱歉。正在学习中。
回复
haigangwang
2009年10月21日 16:28:57
3楼
见验收规范,3.3.11
1 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1 个。
2 楼层高度大于5m,每层不得少于2 个。
3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2 个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。