如何测量计算冷冻机组的实际制冷量?
xunsf
xunsf Lv.2
2007年07月04日 19:44:41
来自于中央空调
只看楼主

因为觉得制冷机的制冷量衰减较大,需要测量运行中的水冷冷冻机组的实际制冷量,冷冻水及冷却水管进出出口只安装了压力表和温度计,不知道该如何测量或者估算实际制冷量?如果要精确测量的话,需要装什么仪表?

因为觉得制冷机的制冷量衰减较大,需要测量运行中的水冷冷冻机组的实际制冷量,冷冻水及冷却水管进出出口只安装了压力表和温度计,不知道该如何测量或者估算实际制冷量?如果要精确测量的话,需要装什么仪表?
免费打赏
大雪漫天
2007年07月05日 10:54:45
2楼
你可以装一个水表,检测一下水的流量,还有一种专门侧流量的仪。你可以根据流量和温差计算。
但是毕竟太麻烦,你可以先查一下满载条件下的电流是否正常。
回复
xunsf
2007年07月05日 20:00:22
3楼
我们的制冷机是约克的螺杆式机组,机组是03年投产的,每年都有请约克的厂家来保养,今年冷凝器也清洗过了,其他正常的保养都做了,但是电流到达设定的95%的上限是滑阀只到了70%左右,而且进出水温度是9度/12度,怎么也没有五度的温差,不知道什么原因。
回复
aaa1601902
2007年07月08日 21:51:06
4楼
你可以装一种专门侧流量的仪(电磁流量计,但廷贵的),制冷量=冷水流量*冷水进出水温差*1.163
回复

相关推荐