现代建筑中变压器发热及零线电流过大
winsky38
winsky38 Lv.2
2012年11月10日 16:22:41
来自于变压器
只看楼主

传统电工理论认为,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统上,在电气施工时,会减小零线的截面积。但是,当前有很多变压器发热很大,零线电流非常大,有些可能是三相不平衡造成的,但大多数是因为其电气负荷为现代电子设备,这个传统电工理论被彻底颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是差不多会达到相线电流的2倍”。随着建筑物中的电气负荷以节能灯、信息设备等为主要负载,零线电流过大,变压器发热的现象十分普遍。造成这种现象的根本原因是单相整流电路。 如果你也面临这样的问题,发邮件到:

 如果你也面临这样的问题,发邮件到: fsdh007@163.com,我将就相关问题及时解答,并把相关技术资料发给你参考。希望能帮到你解决问题。
免费打赏
lingxuct
2012年11月10日 20:16:34
2楼
楼主是什么人,为什么讲话不讲科学?

“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是差不多会达到相线电流的2倍”
这话的科学依据出自哪里?

这里是电气论坛,是讲电气科学的,不讲科学的话能不能少说点?

“造成这种现象的根本原因是单相整流电路。 如果你也面临这样的问题,发邮件到: fsdh007@163.com,我将就相关问题及时解答,并把相关技术资料发给你参考。”

不发到你邮箱了,能在这里解说吗?(让大家看看你的科学是什么样的!)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-10 20:19 编辑 ]
回复
电气交流
2012年11月10日 20:25:04
3楼
幽默的兰州!
回复
老灰兔子
2012年11月10日 21:38:22
4楼
楼主可能不是搞电的吧?

零线这个术语(定义)并不是由“当三相负荷平衡时,零线上的电流为零”这个原意得来的。

零线的来源是:电源的中性点接地后,中性点成为零点,从零点引出来的导线就称为零线,这就是零线的来源,它表示该线以大地为参考点。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-11-10 21:46 编辑 ]
回复
winsky38
2012年11月11日 09:56:38
5楼
不好意思,可能我这么表达是很不严谨科学。这方面应该多向你学习。
因为我们在现场有时候测的零线电流确实是这样,我只是想表达目前因为现在建筑里使用的电子产品,LED等里有很多整流电路,产生很多谐波电流,有些确实很历害的,比如目前大多数LED广告屏,其在零线上的电流是很大的,只是很多时候我们都没有在乎过,这样是有很大的安全隐患的,而且在零线上那么大电流,线路上的损耗的电能也造成很大的浪费,特别是线路很长时。
回复
winsky38
2012年11月11日 10:02:01
6楼
谢谢你严谨科学的表述。我只是很望文生义地通俗的,没那么晦涩表达零线。
回复