多层建筑是否要设置消防泵房?
yy85200
yy85200 Lv.2
2012年11月09日 15:54:58
只看楼主

请教诸位个问题,在多层建筑中(比如厂房、办公楼、宿舍这种),在最不利点所在层高为多少的时候,大家会设置消防泵房? 我用天正简单计算了下,在满足7m水柱时,栓口需压力12m;满足5L/S水量时,栓口需压力19m。按建筑外部给水管网能提供25m水压考虑,在满足消防水量的要求下,岂不是说仅靠市政压力满足消防要求时,消火栓在的位置只有5m?超过这个高度的多层建筑就都需要设置消防泵房了。但是发现很多多层建筑(远超过这个高度)都没有设置泵房。请问大家在设计的时候,是怎么设计的?

2012年11月09日 16:19:02
2楼
是不是这个贴太没含量了,先自己顶下!!
回复
nakuopendao
2012年11月09日 21:59:39
3楼
一般来说,适用建规的建筑不设水泵房,临时高压,平时屋顶消防水箱,火灾时消防车;适用高规的建筑设水泵房,临时高压,平时屋顶消防水箱,火灾时消防泵。不过设置了喷淋的一般都要设水泵房。
回复
y1y108
2012年11月14日 20:31:30
4楼
设置了喷淋的一般都要设水泵房。
回复
阿德
2012年11月15日 09:00:34
5楼
对不同多层建筑和不同设计者及消防队都有不同的认识,
我认为民用建筑,体量小,消防车到达时间短的可以只设高位水箱,不设水池及加压泵房,
而工业建筑应该设置消防水池及加压泵房
在建规8.4.3条中
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
回复
jonmmsec
2012年11月16日 10:43:07
6楼
占地面积小于300m2的多层及单层厂房或仓库,不超过5层且体积不超过1000m3的办公楼教学楼,不超过7层的多层住宅…都不需要设置室内消火栓,又何需泵房?其次,体积小层数不超过4层的小厂房等q最小2.5,Sk最小7,按19mm喷嘴Hq约90kPa,hd约3kPa,Hk按20kPa,如此Hxh总约11m,市政多出十几米供到三四楼消火栓没有问题。另外,一个小区一个临时高压泵房即可,厂区多为常高压管网,单体建筑见不到泵房。
回复
babystrong240
2012年11月20日 08:38:13
7楼
同意
回复
liuyek
2012年11月20日 09:22:51
8楼
如果工业建筑的话,如果甲乙丙类火灾危险等级,应设泵房。
回复
charles1016
2012年11月20日 13:03:21
9楼
讲解细致,同意
回复
zxhccc
2012年12月23日 10:25:33
10楼
6#所言极是,学习了,非常感谢。
回复