开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟
刘川川
刘川川 Lv.7
2012年11月08日 21:22:31
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下:一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。

请教一下:
一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?
以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。
免费打赏
慢风细雨
2017年01月19日 11:20:42
43楼

这个解释完美
回复
ruanchuan
2017年01月22日 09:38:51
44楼

说几点:
1、不是所有性质的房间开窗面积达到地面面积2%,就可以说自然开窗的面积就够了,应该是可开启外窗的有效开启面积;规范上说的是2%~5%,应根据实际情况在2%~5%范围取值,比如体育馆,规范上指出应该取5%。
2、可开启门是人员疏散及通行的通道,是建筑的安全出口,且规范规定排烟口与安全出口的距离不得小于5米,故可开启门不能作为排烟口。
回复
沸腾铁流
2017年03月03日 17:37:21
45楼
慢风细雨 发表于 2017-1-19 11:20 这个解释完美低规还能用不…..现在不是有新规范了吗,好讨厌新规,好多东西都查不到
回复
幻皓
2017年03月10日 11:18:17
46楼
只能是可开启外窗,防火规范有规定。让建筑专业看。否则,需要机械排烟。
回复
不断学习的菜鸟
2017年07月24日 12:00:44
47楼
ruanchuan 发表于 2017-1-22 09:38 说几点:1、不是所有性质的房间开窗面积达到地面面积2%,就可以说自然开窗的面积就够了,应该是可开启外 …你好!请问2%-5%是哪个规范要求的,麻烦您回复一下,谢谢
回复
qq_1500877716735
2017年07月24日 14:45:18
48楼
:)河南双富机电
回复
猪头阿三
2017年07月28日 06:19:18
49楼

楼主 辛苦了
回复