多层建筑 前室有两个疏散门通向室外 前室不送风, 楼梯间加压送风量如何计算?是否需要25000*1.75呢?求助阿!!!

多层建筑 前室有两个疏散门通向室外 前室不送风, 楼梯间加压送风量如何计算?是否需要25000*1.75呢?
求助阿!!!
免费打赏
duyajing888
2012年11月07日 12:09:36
2楼
一样是按照压差法、风速法、查表三种方法计算后取大值;至于查表的时候本身已考虑了前室不加压的因素,所以楼梯间门的数量按楼梯间开启的实际数量考虑即可。
回复
kairi9932
2012年11月07日 12:18:28
3楼
谢谢楼上duyajing888, 按你的说法, 我的前室不送风,楼梯间一个门通向两个前室疏散门, 我的楼梯间加压只要按规范查表选择25000就可以了,不需要乘以1.75的系数了阿?
回复
chenjue1986
2012年11月08日 15:54:31
4楼
我觉得沙发的说法是正确的.不需要附加系数.