矿用变压器3相电流不平衡 求大侠帮帮!
shuqiang5766022
2007年06月27日 20:56:04
来自于变压器
只看楼主

一矿用500kva变压器电压基本平衡,3相电流最大相差80A最低相差30A,内阻基本平衡绝缘50M,厂家说是绝缘的问题?求哪位大侠帮帮!

一矿用500kva变压器电压基本平衡,3相电流最大相差80A最低相差30A,内阻基本平衡绝缘50M,厂家说是绝缘的问题?求哪位大侠帮帮!
免费打赏
xx_691214
2007年06月29日 20:23:30
2楼
总电流是多少?给我的感觉-------没有问题!
回复
su_ji_wei
2007年06月29日 20:48:36
3楼
新变压器绝缘可以达到200M以上,变压器油质怎么样?用500V还是1000V摇表测的
回复
shuqiang5766022
2007年07月01日 19:41:52
4楼
变压器总电流753A,负载是110KW电流是220A.是2500V摇表测的。油质应该是没问题的。这个变压器是以前用的时候是正常的,有半年没用了就这样了?
回复