再谈连梁超筋
sxsgs_82
sxsgs_82 Lv.3
2004年09月25日 14:36:45
只看楼主

先谢谢各位朋友高见,请问如按实际洞口输入,连梁高跨比<2,超筋;如加大洞口高宽,实际施工时如何处理?再则,加大此墙洞口,容易引起其它墙连梁超筋,调整各墙刚度及每片墙墙梁刚度比,结果-----晕啦.请问各位朋友,有没有成型的,且经过实际检验过的具体方法,在下先谢啦

先谢谢各位朋友高见,请问如按实际洞口输入,连梁高跨比<2,超筋;如加大洞口高宽,实际施工时如何处理?再则,加大此墙洞口,容易引起其它墙连梁超筋,调整各墙刚度及每片墙墙梁刚度比,结果-----晕啦.请问各位朋友,有没有成型的,且经过实际检验过的具体方法,在下先谢啦
免费打赏
sxsgs_82
2004年09月25日 14:37:10
2楼
连梁超筋是一个很普遍的问题,尤其是在高烈度设防区。要想调得很理想,很
难!
最近做了一个高层,8度设防,Ⅱ类场地,乙类建筑,墙柱一级抗震。层高很高。
调了很久,各种方法都用了,还是不行。最后采取了如下做法:除个别连梁外,
大部分连梁高度均取为900,算一次;然后将大部分连梁的高度改为100,再算一
次。连梁适当配纵筋,箍筋加强,保证强剪弱弯;墙肢按两次计算的最大值再适
当加强配筋。窗下墙用加气混凝土砌块砌筑,门窗上设过梁,连梁和过梁之间用
加气混凝土砌块砌筑。我的想法是:罕遇地震发生时,让连梁充分变形以耗散地
震输入的能量,最坏的情况是大部分连梁破坏,大部分墙肢成为独立墙肢,第二
次计算已考虑到这种情况,只要墙肢不坏,整体结构就不会有问题,而且可以确
保连梁成为第一道防线。
以上做法不知妥否,请各位高手指正。
回复
huwei1993
2004年09月25日 21:13:41
3楼
楼上的谈了很多有关连梁 的问题,我觉得核心是连梁在结构中起何种作用?
混凝土规范.抗规.高规对连梁设计都有很多具体的规定,连梁在不同的结构中
起的作用是不同的。比如,框剪结构和剪力墙结构中,框剪结构要求连梁高跨比
<5,剪力墙结构要求连梁高跨比>6.
对连梁设计中,首先按规范对连梁的刚度进行折减,(不宜小于0.5),其次
应满足剪压比的要求,最后严格对照规范有关连梁构造进行设计,如连梁高跨比
<2时,设斜向抗剪筋.
回复
yjinlcj
2004年09月26日 20:44:41
4楼
连梁要与墙肢匹配;墙段要与整体匹配"?
如何匹配,有何指标?
当设置为弱连梁时,其实是把原先一定量的轴向拉压抗侧模式转化为单肢剪力墙抗
侧模式,未尝不可,难道剪力墙一定要成对设置的吗?(规范无此说法).
如果从抗震的角度上说,更应该关心的是单个墙肢的高宽比,因为它涉及到墙体的破
坏形态.所以才有"带竖缝剪力墙抗震耗能"这一項研究.
从一些振动台试验看,剪力墙较容易出现的还是底部加强区剪却破坏,这是不利的,
而过强的联肢会弱化单片墙的弯曲耗能能力,而过弱的联肢,只要我们控制好墙的高
宽比及数量,是可以达到好的耗能及抗侧效果的.
另外,轴向拉压抗侧模式耗能效果并不好.
以上是我的一些个人看法,不足之处请指正.
回复
gshbox
2004年09月26日 21:10:19
5楼
说一点我的想法:
连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明
该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果
不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它
有这个能力,这当然很困难。
从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,
其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁
(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:
1、首先按该连梁截面能承受的最大剪力(高规JGJ3-2002 7.2.23)计算连梁抗剪
箍筋;
2、根据该剪力值计算出连梁端部弯矩(为简化起见,假设反弯点在中点),并作
适当折扣(例如,一级乘以0.8),然后根据该弯矩值计算连梁纵筋。
这样做的目的是为了保证连梁的强剪弱弯,故意让连梁先出现塑性铰。当多遇地
震来临时,连梁端部弯矩很快达到极限抗弯承载力,出现塑性铰,端部弯矩不再
增加。由于弯矩与剪力之间的导数关系,连梁中的剪力也不再增加。而我们在设
计的时候,已经保证了在端部弯矩达到极限抗弯承载力的情况下,抗剪能力是有
富余的,所以此时抗剪不会破坏。在这种情况下,连梁仍能保证对竖向荷载的承
载能力,同时对墙肢有一定的约束能力,并具有变形耗能能力,破坏具有一定延
性,基本上满足设计对连梁的基本要求。唯一与计算不符的是,连梁对墙肢的约
束作用比计算的要小,其结果是墙肢的内力比计算值要大。所以要适当加强相邻
墙肢的配筋。可以把连梁少承担的内力加到墙肢上,计算墙肢配筋。也可以按独
立墙肢计算一遍,按较大值配筋。同时,对与超筋连梁在同一位置、不同楼层的
的连梁也应适当加强。
回复
whh2200
2004年09月26日 21:24:37
6楼
1.搞清楚超的什么筋,箍筋?纵筋?
2.进一步搞清楚什么力导致的超筋,水平地震作用?竖向使用荷载?相邻竖向
构件位移差?

处理原则:
1.强剪弱弯
2.耗能机制.
3.正常使用的承载力保障和裂缝控制
回复
ayao
2004年10月20日 02:40:59
7楼
楼上的各位都讲得非常好。我也来说几句。
在框剪结构或剪力墙结构中,要做到连梁一根也不超筋,这几乎是件不可能完成
的任务。在计算中,由于考虑构件是按弹性考虑的,墙的刚度远大于连梁的刚
度,在墙稍有变形的情况下,连梁会承担极大的弯矩和剪力。此时连梁会先开
裂,这正是抗震所要求的连梁成为抗震的第一道防线,也是计算中允许对连梁刚
度折减的原因。
根据计算,我们可以得知,连梁截面越大,刚度越好,其越容易超筋。因此,在
计算时出现连梁超筋,不要一味地调大连梁高度。对洞口高度较小,上部有较大
高度时,可以考虑设成两根连梁,避免出现一根高度很大的连梁。在此情况下,
计算时可以假定一根宽度为实际宽度的两倍,高度等同于实际连梁高度的一根连
梁,来取代每层有两根连梁。
连梁其跨度往往较小,因此受弯并不是其主要作用,而连梁要保证剪力的传递,
这也是规范中对强剪弱弯的一个体现。连梁在开裂后,根部形成一个塑性铰,能
承担部分弯矩(这个弯矩往往是足承担连梁跨度内的荷载),因此对连梁的受弯
超筋,可不必过分在意。而连梁的抗剪能力是应当予以保证的,规范中给出了加
交叉暗筋和交叉暗撑的做法,具体可见平法G03-101。
回复
bzh2005
2006年12月04日 17:05:34
8楼
上述这些方法可以说是在剪力墙连梁超筋中是常用的方法,但是往往如果是去改变连梁的高度这种方法来削弱连梁的水平地震力时,高列烈度时往往相应的会造成位移超规范,所以这种情况我认为调整梁高来调整是不妥
回复
19751024
2007年03月01日 08:54:51
9楼
很好,高手就是高手!
回复
jasonlee131
2007年03月01日 22:49:13
10楼
7楼的说得很好,很在理.
回复
zhuxuan26586
2007年10月11日 21:20:56
11楼
学习了.
回复

相关推荐

APP内打开