各位的虾:连梁的最小配筋率是多少?连梁的最大配筋率是多少?
各位的虾:连梁的最小配筋率是多少?连梁的最大配筋率是多少?
12楼
7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。
8、对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。
回复
13楼
9、梁配筋时,应充分考虑梁的锚固长度,特别是次梁,应尽量满足图集要求。
10、板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。
回复
14楼
11、画大样图时,一定要对照建筑大样图和立面图,以达到建筑的里面要求。
12、梁配筋时,应注意腰筋的设置,单侧腰筋应大于 0.1%bhw。
13、柱配筋时,应同时满足配筋率、箍筋、主筋、角筋、最小体积配筋率的要求。
14、后浇带应按新规范加强。
15、高层建筑中,楼板开大洞后,宜按JGJ3-2002第4.3.8条加强。
回复
15楼
对于计算出来的东西,最关键的,是看其结果是否符合规范的要求,如周期、振型个数是否足够、剪重比、层间位移、层间刚度比、挠度、裂缝等等。对于配筋,一般来说,只要结构方案合理,梁、柱、墙等的配筋应该是比较合理的。结构构件一般都有一个经济配筋率,是一个范围,只要配筋结果在这个范围内,一般认为没有多大问题。
回复
16楼
连梁最小配筋率到底怎么取啊 迷惑啊
回复
17楼
里边的东西太深奥,弄不太明白
回复
18楼
:hug: 都说书呢
回复
19楼
黄小坤《建筑结构》2004/1
对于抗震设计的连梁,但梁的跨高比较小且抗震等级较高时,按照“框架梁纵向
受拉钢筋最小配筋百分率”(高规表6.3.2-1)的规定配置构造纵向钢筋,可能造
成梁的受弯承载力过高,在纵筋尚未屈服前时,梁截面承受的剪力可能已经超过
剪压比限制条件,造成梁的受剪破坏先于受弯破坏!
设计建议:
1、非抗震设计时,对几乎所有跨高比的连梁,均可采用框架梁的最小纵筋配筋
率0.2%进行构造配筋设计。
2、当连梁跨高比小于2.5时,纵向钢筋的最小配筋率按下采用,不宜采用更高
的数值:
跨高比β: β≤0.5 0.5<β≤1.0 1.0<β≤1.5 β>1.5
纵筋配筋率: 0.2 0.25 0.25~0.30 0.25~0.4
3、对于小跨高比的连梁(如β<1.0),但纵筋采用HRB400时,宜采用比C20更高
的等级的混凝土。
回复