我在整理测试报告时 发现压缩机运行时三相电流 前两相一般在3.5左右 第三相总是在3、1左右 为甚末?这是正常的吗?
我在整理测试报告时 发现压缩机运行时三相电流 前两相一般在3.5左右 第三相总是在3、1左右 为甚末?
这是正常的吗?
2楼
危险!不平衡率过高会烧的.
回复
3楼
应该没有问题!我单位就用三洋的压缩机!也是这样的!!
回复
4楼
有没有测三相电压是否不平衡?轻微的不平衡是没问题的,若不平衡太严重,会给压缩机造成损害。
回复
5楼
是的,轻微的不平衡是没问题的。
回复
6楼
一般电压不平衡率在2%以内,超出这个范围就不好了,测测各项电压很有必要。
回复
7楼
一般机组为三相供电,但控制路都为220的电压,有的风扇为220的,包括变压器之类的都是从380的电源取的其中一相.所以波动不是很大的不平衡是没关系的.我的手机号码13911757608.有问题一起探讨
回复
8楼
波动不大没关系,因为机组控制路电压,包括变压器,风扇电源都是从380的电源取的其中一相所以机组运行的时候会出现其中一相不平衡.13911757608.有问题大家一起讨论
回复
9楼
谢谢,同志们!:)
回复
10楼
哦!明白
回复