高层建筑楼梯间加压送风测试
只是一片枫
2007年06月24日 10:37:03
来自于通风排烟
只看楼主

45层的高层建筑,在41、27和8层安装防排烟设备,由上至下分为三个区域。请教:楼梯间正压调试时,是否打开该楼梯间的所有正压送风机(三台)?

45层的高层建筑,在41、27和8层安装防排烟设备,由上至下分为三个区域。请教:楼梯间正压调试时,是否打开该楼梯间的所有正压送风机(三台)?
只是一片枫
2007年06月24日 10:37:52
2楼
自己先顶下,我的QQ:56212446
回复
coolheating
2007年06月25日 12:18:19
3楼

为什么只在41、27、8层有防烟设备的,风量是根据什么来计算的?
回复
只是一片枫
2007年06月25日 14:32:08
4楼

sorry,说明下:此处设备是指是正压送风机和排烟风机。问题解决,多谢帮忙
回复
coolheating
2007年06月25日 14:44:15
5楼
说说是怎么解决的,让我也好学习下
回复
f13865603692
2007年06月26日 14:58:29
6楼
高手 俺还没做过那么高的呢!
回复
张三
2007年06月26日 21:56:20
7楼

你应该先解决该建筑一次有几个着火点问题!
回复
只是一片枫
2007年10月19日 10:59:11
8楼
已经解决,楼梯间以设备层作为分割,供奉上中下三段,着火时,打开着火楼层所属段风机!
回复

相关推荐

APP内打开