这种情况可不可以不设消防泵房?
jiangdongxiaowu
2007年06月21日 10:08:32
只看楼主

厂区无室内消火栓系统,只要考虑室外消防。可不可以只设室外消火栓和消防水池,不设泵房,室外消防由消防车供压?

厂区无室内消火栓系统,只要考虑室外消防。

可不可以只设室外消火栓和消防水池,不设泵房,室外消防由消防车供压?
免费打赏
applan
2007年06月21日 10:17:06
2楼

如果市政水源能满足厂区室外消防要求,可以不做室外消防水池,

如果不能满足,只做室外消防水池即可。
回复
jiangdongxiaowu
2007年06月21日 10:27:19
3楼
市政管道不能满足室外消防

只做消防水池,室外消火栓压力怎么满足?
回复
f_jg2003
2007年06月21日 10:49:19
4楼
在水池设取水口,在水池保护范围内应该可不设室外消火栓,另外范围差的不远的话应该可以把取水口设的离开水池一点,让取水口保护厂区的所有建筑。
如果必须设室外消火栓,不设泵室外栓没有压力,那么只能加泵吧。