三相电压380V,电阻总功率15KW是(电热炉),采用星型接法,中性点接零,求单相电流和总电流?????该怎么算??最好详细说,有的人说与接法无关,我总认为和接法是有关系的。
三相电压380V,电阻总功率15KW是(电热炉),采用星型接法,中性点接零,求单相电流和总电流?????该怎么算??最好详细说,有的人说与接法无关,我总认为和接法是有关系的。
2楼
1、星型接法:单相电流等于线电流即总电流=15÷(0.38×1.732)=22.79A(纯电阻负荷)。若是感性负荷则再除于功率因素。
2、纯电阻负荷的相电流、总电流与接法有关。若你的电热炉名牌标注是380V、星型接法、功率为15kW,说明每相发热丝的额定电压为220V、每相发热丝的额定功率为5kW,在此,唯一不变的是冷态电阻,即每相发热丝的电阻为:R=220×220÷5000=9.68欧。如果接成三角形,则每相发热丝的电压变成380V,每相实际功率变成P=380×380÷9.68=15kW,实际总功率变为45kW。 即为星型接法的3倍。此时相电流为15000÷380=39.5A。线电流为39.5×1.732=68.4A。所以,电热炉采用三角形接法,其实际功率为星型接法的3倍。
回复
3楼
感谢我明白了
回复
4楼
与接法无关!
不论是星形还是角形接法都用功率公式便换后求解,对于三相负载平衡来说,即:I线 = P/1.732×U线×COSΦ。
楼上关于第2点的分析不成立,用于额定电压220V的发热丝(管)怎能用于380V的电压下呢?也就是说,星形接法的负载不能改接成角形接法用于原电源,除非你的负载能承受改变接法后的电压等级。
回复
5楼
4楼错了,我只是分析解成三角形后是什么结果而已。另外,发热丝与电动机等负载不同,它接入高一级电压也不会像电机那样马上烧毁,只是发热量大很多而已。请你看清楼主的问题。他问的是相电流和总电流,你的公式仅适用线电流即总电流,不适合用于相电流,
回复
6楼
晕了。
回复
7楼
