刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。
刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。
2楼
新手路过帮顶,希望有高手解答
回复
3楼
改管径不行了吗?最好改!!
回复
4楼
这个更改牵涉到费用谁承担的问题,40的流量最少要150的管径才行,你没图不好确定最省的方案,你发个简图上来看看,也许能找到最省钱的解决方案。改是一定的改的。
回复
5楼
必须要更改管径了
回复
6楼
必须改管径哟
回复
7楼
是啊 这种情况按规定谁该承担费用呢?设计院吗?总不能自己掏吧 我们做设计的太承担风险了
回复
8楼
路过,学习了
回复
9楼
必须改,不能满足规范的
回复
10楼
哪里的联通管,有多长?按40L/S的话DN100流速不到5米,正常是需要DN150的。能改尽量改
回复
11楼
必须要更改管径,毕竟是设计的失误!切记!
回复