刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。
刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。
12楼
顶一下。
回复
13楼
室内消火栓量是40l/s,管径也不一定是150的。看你是什么建筑。刚我查了下规范,可能你是超过50m的高层商住楼,每根立管流量为15L/s,其实100的管径也差不多,只不过损失比较大,泵的扬程不要太低就成。你可以自己大概计算下,按照3个消火栓来。个人愚见。
回复
14楼
发现问题还是要改正的。
消防,万一呢,你说是吧。。。
回复
15楼
要是供水干管小了,要是屋顶连通管还说得过去
回复
16楼
立管的管径不是按照一根立管时同时使用消火栓数考虑的吗,最多3个啊,15L/s,为什么要150管径。联通管是指?
回复
17楼
改改就可以了啊
回复
18楼
必须要更改管径了
回复
19楼
我们立管都是用的100 如果分高地区 那么高区给水主管用150 其余的还是用100 我们师父解释说 立管用大管径降低水损 横管小管径方便穿越
回复
20楼
唉,你们都是设计人员么? 妈妈的,我才搞这个,现场施工的,我们室外管网都是100的,不知道行不行咯! 说的是降低成本,验收的时候有影响没得哟
回复
21楼
再加一个DN100管
回复