【请教】关于消火栓联通管管径问题
nozer
nozer Lv.2
2012年11月02日 10:47:41
只看楼主

刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。

刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。
免费打赏
chengmei01
2012年11月08日 15:07:40
12楼
顶一下。
回复
liuyunping
2012年11月08日 16:58:21
13楼
室内消火栓量是40l/s,管径也不一定是150的。看你是什么建筑。刚我查了下规范,可能你是超过50m的高层商住楼,每根立管流量为15L/s,其实100的管径也差不多,只不过损失比较大,泵的扬程不要太低就成。你可以自己大概计算下,按照3个消火栓来。个人愚见。
回复
lsbfhqbl
2012年11月08日 19:39:33
14楼
发现问题还是要改正的。
消防,万一呢,你说是吧。。。
回复
wxm81586928
2012年11月08日 20:24:27
15楼
要是供水干管小了,要是屋顶连通管还说得过去
回复
yumin87
2012年11月09日 13:21:01
16楼
立管的管径不是按照一根立管时同时使用消火栓数考虑的吗,最多3个啊,15L/s,为什么要150管径。联通管是指?
回复
jixiangcai
2012年11月09日 14:05:59
17楼
改改就可以了啊
回复
lj971
2012年11月10日 22:28:04
18楼
必须要更改管径了
回复
fangkezhouu
2012年11月12日 13:03:31
19楼
我们立管都是用的100 如果分高地区 那么高区给水主管用150 其余的还是用100 我们师父解释说 立管用大管径降低水损 横管小管径方便穿越
回复
fengtian707
2012年11月12日 16:00:27
20楼
唉,你们都是设计人员么? 妈妈的,我才搞这个,现场施工的,我们室外管网都是100的,不知道行不行咯! 说的是降低成本,验收的时候有影响没得哟
回复
baofengying
2012年11月12日 17:06:25
21楼
再加一个DN100管
回复