【请教】关于消火栓联通管管径问题
nozer
nozer Lv.2
2012年11月02日 10:47:41
只看楼主

刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。

刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。
免费打赏
小北京
2012年11月16日 14:27:51
22楼
如果供水压力足够的话,不改也可以吧,能量浪费点?
回复
charles1016
2012年11月20日 12:59:22
23楼
楼主貌似说的是室外环网?
回复
se7en119
2012年11月24日 23:22:50
24楼
我们如果遇到这种情况,验收时候是肯定通不过的,必须要求更改管径,毕竟审验分离,验收人员不可能承担这份责任。