室外消防管道是否可以卡箍连接
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2007年06月18日 12:46:16
只看楼主

如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm

如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
免费打赏
xxx0088
2007年12月09日 21:55:36
32楼
可以,我这边就做过一个工程,建设单位非要我们做卡箍。后来我们选择了将卡箍管道铺设在砖砌的管道沟里头!
回复
kinjoin
2007年12月10日 16:12:12
33楼
给排水施工验收规范不允许焊接,若需焊接要求要二次镀锌,卡箍又没有规范依据,犯晕啊
回复
hw.73
2007年12月10日 22:20:45
34楼
还是焊接可靠,
回复
phoenixlk
2007年12月11日 18:34:22
35楼
焊接
或埋地的用PE,多方便
回复
bx-zxl
2007年12月11日 22:45:12
36楼
室外消防管道是否可以采用卡箍连接在规范中没有明确的规定,这就至少说明是“不宜”(虽然规范没有提起)。如果说要是别出新裁的非要试一试,那么我认为还是不要超越规范的好。我的观点是依据规范,规规矩矩作设计什么时候都不会有错、不会出问题。因为不管是做什么事,只要你没有超越常规就会平安无事。
回复
求是
2007年12月12日 08:48:08
37楼

不建议埋地采用卡接
回复
waj
2007年12月12日 08:56:53
38楼
埋地管可以用卡箍连接,但实际工程一般不用.主要原因有两点:1.防腐不好处理;2.造价偏高.
回复
cy3721
2007年12月12日 10:58:27
39楼
现在工地都用卡箍连接,不设井.
回复
shienrang500
2007年12月12日 15:53:18
40楼
完全可以,打压后按照埋地管道的做法作防腐处理.卡箍本身属于柔性连接,处理后没任何问题.
回复
liqinghai1004
2007年12月13日 20:11:08
41楼
焊接