砖混结构地下室顶板嵌固,为什么抗震验算还会不通过?
laifualan
laifualan Lv.4
2012年10月29日 16:44:40
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构,地下室顶板嵌固~~在我看来若地下室顶板嵌固,地下室是不会参与抗震计算的,但是为什么计算结果显示地下室某些墙体抗震验算不通过呢?还需要墙体配筋~~~向各位大侠求教~~~~

砖混结构,地下室顶板嵌固~~在我看来若地下室顶板嵌固,地下室是不会参与抗震计算的,但是为什么计算结果显示地下室某些墙体抗震验算不通过呢?还需要墙体配筋~~~向各位大侠求教~~~~
免费打赏
laifualan
2012年10月31日 10:37:00
2楼
没有人遇到和我相似的问题?还是我的问题太简单?即便简单也请知情人士告诉我答案啊~~~~~
回复
masqqn
2012年10月31日 11:10:17
3楼
可能是你参数设置问题
检查模型,或者传上来,大家帮你找出根源
回复
lcglangfang
2012年10月31日 16:19:38
4楼
参数输错了,没考虑地下室的参数。检查一下
回复
122-wyx
2012年11月01日 23:35:58
5楼
砖混还有嵌固这一说?
再说你地下室的墙用砖能保证不倒?
回复
laifualan
2012年11月02日 10:12:19
6楼

我现在用的是08版本的PKPM 在信息及计算中有地下室结构嵌固高度这个选项啊 还有就是我们这里做砖混地下室的外墙都是37墙
回复
zzbblhc
2012年11月05日 08:55:12
7楼
地下室结构嵌固高度理解有误,查砌体设计手册
回复
hajianyu
2012年11月05日 09:30:15
8楼
一定是你的模型设置有误,地下室那块设置不对
回复
迟来的喜悦
2012年11月05日 10:14:39
9楼
地下室完全嵌固,10版PKPM地下室土约束填100,05版PKPM地下室土约束填6。
回复
lcx2927645
2012年11月05日 19:15:13
10楼
软件默认地下室地面为±0.000,将地下室嵌固高度填为"地下室层高",按底部剪力法,地震剪力就只传到地下室顶了,地下室就可认为不参与地震计算了,或模型中就不建地下室也可以.
回复
xiongxian198999
2012年11月06日 09:09:47
11楼
记得在设计参数中选择地下室层数。我曾经就出现过这个问题,不知道我们是否相同。
回复