求助:砖混结构地下室问题
熊猫聊神
2007年09月18日 12:53:37
来自于砖混结构
只看楼主

我现在有个项目,是5层砖混,但下面还有个局部1层地下室,我用PKPM计算时,按6层算,和按5层有1层下室算,最底层的抗震计算结果怎么没有变化呢比如我在 PM建模时,设计参数总信息中把“地下室层数”输入“1”并在抗震计算时,把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm可是底层抗震结果和不输入地下室时,是一样的有谁知道这是怎么一回事吗?

我现在有个项目,是5层砖混,但下面还有个局部1层地下室,
我用PKPM计算时,按6层算,和按5层有1层下室算,最底层的抗震计算结果怎么没有变化呢

比如我在 PM建模时,设计参数总信息中把“地下室层数”输入“1”
并在抗震计算时,把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm
可是底层抗震结果和不输入地下室时,是一样的
有谁知道这是怎么一回事吗?
免费打赏
熊猫聊神
2007年09月18日 13:06:43
2楼
我这个局部地下室实际层高是2400,因为地下室只有三面临土,所以我多考虑500,按2900层高输入的

因为室外的土与0.000还相差600mm的距离
所以抗震计算时,当我把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm ,
可是这个结果和输入“0”的结果基本没有变化
但如果把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2900”mm ,则所有的抗震计算都能通过

1.“地下室结构嵌固高度”一栏中,我应该输入“2900”还是“2300”呢
2.还是我地下室层高不该输成 2900,而应该输入 2400呢?
回复
ljc0824
2007年09月19日 11:59:47
3楼
你可以把地下室一层在建模时,不要输了,直接在将一层的层高加大!
回复
熊猫聊神
2007年09月19日 13:10:56
4楼


就是把地上首层层高输入为 两层加在一起??
回复
zxc001
2007年09月20日 22:57:36
5楼
以前我遇到过这样的工程,局部带地下室的,问过PKPM,他们说不能计算局部带地下室的,要进行简化后再计算。
回复
zhengzhenzzx
2007年09月21日 08:48:17
6楼
你输入的结果2300与第一层层高一致,所以系统默认你的基础埋深可能是0了。
地下室属于基础部分,基础埋深一项上输入数值即可阿。另外建一层吧!
回复
熊猫聊神
2007年09月21日 09:40:36
7楼


请问一下,如何简化呢?
回复
qky987
2007年12月28日 14:13:58
8楼
好象是你输入的 “地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm
有点不太对劲啊
回复

相关推荐