请教:砖混结构地下室顶板厚度取值?
kwlxq
kwlxq Lv.5
2008年05月17日 10:18:46
来自于砖混结构
只看楼主

请教一个问题,在混凝土结构里,对地下室顶板的板厚有要求,大于160,但在《砌体规范》、《抗震规范》里对砖混的地下室顶板未作说明,而《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)里,第136页6.3条:“1.钢筋混凝土楼(屋)盖的结构选型及设计可根据砌体结构体系按本措施第5章‘楼(屋)盖结构设计与构造’的有关规定执行”。也就是说砖混结构地下室顶板厚度取多少?请教各位同仁!!!!!!!!!!!!!!!!

请教一个问题,在混凝土结构里,对地下室顶板的板厚有要求,大于160,但在《砌体规范》、《抗震规范》里对砖混的地下室顶板未作说明,而《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)里,第136页6.3条:“1.钢筋混凝土楼(屋)盖的结构选型及设计可根据砌体结构体系按本措施第5章‘楼(屋)盖结构设计与构造’的有关规定执行”。也就是说砖混结构地下室顶板厚度取多少?

请教各位同仁!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
h159874
2008年05月27日 01:26:58
2楼
这个问题要分两种情况:
情况1:地下室那一层作为嵌固层时,地下室楼板应加厚,其板厚应不小于150mm,且楼板应双层双向布筋,各方向的配筋率均不得小于25%;
情况2:地下室那一层不作为嵌固层时,地下室楼板可按普通楼板取其板厚,各方向的配筋率均要满足最小配筋率的要求;
回复
xjdbai02
2008年08月19日 03:11:48
3楼
什么情况可以作为嵌固?
回复
axia35
2008年08月22日 09:35:20
4楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
minesue
2008年09月04日 10:38:43
5楼
砌体结构的地下室一般不作为上部结构的嵌固部位,可以按一般的板进行设计
回复
suede-anderson
2009年04月16日 09:23:31
6楼
学习一下,我是新手!
回复
hhl603287540
2013年12月28日 17:24:11
7楼
我正好也是这个问题 楼主给分享一下
我企鹅 603287540@qq.com
回复
杰克
2014年01月01日 16:02:21
8楼
谢谢楼主分享
回复
bingye0790
2014年05月19日 10:03:13
9楼
新手来学习
回复
胖胖胖小妮儿
2014年09月30日 10:10:16
10楼
新手来学习一下~
回复
胖胖胖小妮儿
2014年09月30日 16:32:16
11楼
h159874 发表于 2008-5-27 01:26 这个问题要分两种情况:情况1:地下室那一层作为嵌固层时,地下室楼板应加厚,其板厚应不小于150mm,且楼 …砌体结构的地下室一般作为不作为上部结构的嵌固部位?