请教一个问题,在混凝土结构里,对地下室顶板的板厚有要求,大于160,但在《砌体规范》、《抗震规范》里对砖混的地下室顶板未作说明,而《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)里,第136页6.3条:“1.钢筋混凝土楼(屋)盖的结构选型及设计可根据砌体结构体系按本措施第5章‘楼(屋)盖结构设计与构造’的有关规定执行”。也就是说砖混结构地下室顶板厚度取多少?请教各位同仁!!!!!!!!!!!!!!!!

请教一个问题,在混凝土结构里,对地下室顶板的板厚有要求,大于160,但在《砌体规范》、《抗震规范》里对砖混的地下室顶板未作说明,而《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)里,第136页6.3条:“1.钢筋混凝土楼(屋)盖的结构选型及设计可根据砌体结构体系按本措施第5章‘楼(屋)盖结构设计与构造’的有关规定执行”。也就是说砖混结构地下室顶板厚度取多少?

请教各位同仁!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
泡泡15
2015年12月23日 11:19:12
12楼
我也想知道
回复
高处能胜寒
2015年12月23日 12:26:29
13楼
朱总,抗规解析第352页,在设置地下室的砌体结构中,当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,顶板厚度应适当增加,一般情况下宜比其它楼层板厚增加20mm,且不小于120mm,对得要工程及复杂工程宜取150mm,地下室顶板宜采用双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%
回复
chengcl001
2016年04月15日 21:00:19
14楼
高处能胜寒 发表于 2015-12-23 12:26 朱总,抗规解析第352页,在设置地下室的砌体结构中,当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,顶板厚度应适当 …找了好多地方,谢谢指导!
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月29日 08:42:36
15楼
底层适当的加强,还是有必要的,上部可以少点,一家之言
回复
kugemei
2016年12月29日 23:59:11
16楼
砖混的不适用这条规定吧
回复
年华似水流
2017年01月02日 19:13:22
17楼
只是针对嵌固端所做的规定,不是所有的情况~~
至于嵌固端怎么判断是通过刚度比达到2,以及顶板是否为天然抗震端确定的~~~