地下室剪力墙竖向钢筋的位置
ftwork
ftwork Lv.2
2012年10月25日 11:43:39
来自于建筑施工
只看楼主

咨询:高层建筑中,地下室剪力墙竖向钢筋为什么要在水平钢筋外侧?从受力方面考虑是什么原因?请各位大师们提供合理的解释,在此谢谢各位

咨询:高层建筑中,地下室剪力墙竖向钢筋为什么要在水平钢筋外侧?从受力方面考虑是什么原因?请各位大师们提供合理的解释,在此谢谢各位
免费打赏
无间道
2012年10月25日 15:37:50
2楼
作为地下是剪力墙的外墙有很多是最挡土墙使用的,按照结构受力的需要,竖向钢筋应该是放在外侧的,这涉及到结构钢筋受力点的位置。
回复
ftwork
2012年10月25日 19:34:37
3楼
谢谢你,但是我不是太明白~,可否说的详细点?
回复
cj198585
2012年10月27日 18:06:03
4楼
按照受力是应该放外侧的,有些是为了施工的方便才这样的
回复
cj198585
2012年10月27日 18:08:39
5楼
按照受力应该在外侧,水平筋放外侧是为了施工方便,不过现在图集上都有了,可以看看有啥不知道的还可以相互学习的哦
回复
wanglei1271
2012年10月27日 21:45:40
6楼
地下室外墙需要抵抗土压力,这个力垂直于墙面,产生弯矩,竖向筋设在外侧
回复
diaoyueming
2012年10月29日 10:23:30
7楼
也不是所有竖向钢筋 都放在外侧,这需要根据周边的支撑情况,来确定,通常情况下,以顶板,楼层,以及基础板作为挡土墙的支撑点,这样,挡土墙的主要受力筋就是墙的竖向钢筋,相应的水平筋作为分布筋,这样就是竖向在外,水平在内。 假如地下室层高很高,墙设置了很多扶壁柱,那么可能会出现墙的水平筋为主要受力筋,竖向筋仅作为分布筋,那么此种情况,竖向筋就要在内了。简而言之。谁主要受力就放在外侧。很好理解 ,强者当然先去御敌 。。。
回复
hezhijia08
2012年10月29日 10:41:46
8楼
水平筋锚固,转角,丁字墙处可以锚固到竖向钢筋外;其他水平墙体,水平筋锚固要做到暗柱中,所以竖向钢筋在外部。
回复
ftwork
2012年10月31日 16:15:59
9楼
一定一定,呵呵
回复
ftwork
2012年10月31日 16:19:57
10楼
感谢指点。有这方面的书籍可否推荐下么?
回复
baihezhouzi
2012年10月31日 16:54:54
11楼
101图集系列多熟悉熟悉,相信会解决你很多问题。搞建筑的不懂图集,做到老都是门外汉。