消防泵房在什么情况下需要设稳压设备?什么情况下不需要设?
消防泵房在什么情况下需要设稳压设备?
什么情况下不需要设?
2楼
消防泵房如果是高层建筑设有消防水箱一般不用设稳压设备,消防水箱就起了一个系统稳压的作用.
没有必要再设稳压设备增加投资成本.
回复
3楼
如果当地消防许可,可以采用稳高压系统,就要稳压设备.
回复
4楼
谢谢楼上的两位
如果是一个工业区的泵房呢?
回复
5楼
工业区如果可以不用消防水箱的话,可以采用稳高压系统.
回复
6楼
谢谢楼上的
请问是否设稳压设备,哪里有参考的依据?
回复
7楼
是否设稳压设备,还是应该去咨询当地的消防部门.
回复
8楼
。。。
规范上有没有相关的规定哦?
不好联系当地消防部门,国外的。。。
回复
9楼
我也有这个疑问,就算要设稳压设备了,怎么设呢?可不可以不用稳压罐?只两台稳压泵(一用一备)
回复
10楼
稳压罐只是起到降低稳压泵的频繁启动.如果稳压泵选了合适,可以不设稳压罐.
回复
11楼
稳压泵选用合适?不是很明白?
不过那样稳压泵还不是一样要频繁启动,难道可以不用频繁启动了?
回复