某乡镇燃气管道施工现场,有几处错误呢?
yt930404540
2012年10月24日 10:14:08
只看楼主

这是某乡镇燃气管道的施工现场照片,大家看看有几处错误

这是某乡镇燃气管道的施工现场照片,大家看看有几处错误 DSCN0015.JPG DSCN0016.JPG

DSCN0015.JPG


DSCN0016.JPG

ljlzlzlljl
2012年10月29日 10:26:39
2楼
没有垫层,现场土质容易硌碎管道!
回复
大西瓜
2012年10月30日 10:00:28
3楼
1.管道看起来不是水平的,倾斜了一点。2.管道下面的土层看起来比较松动,应该夯实。
回复
zhaowenliangde
2012年10月30日 10:47:18
4楼
和那个水泥管(可能是排水管)的距离太近。
回复
terryhp
2012年10月30日 10:48:51
5楼
这个管道是什么连接方式呢?
回复
wqx1234567890
2012年10月30日 14:18:20
6楼
好着的,没看出什么问题?
回复
bo04
2012年10月30日 14:36:59
7楼
基础没做处理还有管道应在其它管道的上面吧
回复
panzhenhai
2012年10月30日 15:23:40
8楼
热熔机不平,同时热熔机不在夯实的整平的土质上工作将会导致管道热熔时连接完整,容易出现气孔,
回复
zhaoruonan920
2012年10月30日 21:30:08
9楼
焊接PE没看出多大问题 这个一般都是打垫层要求沟的平整!
回复
枕边游戏
2012年10月31日 08:57:07
10楼
管道基础没做?
回复
aiyaai
2012年10月31日 09:01:54
11楼
哪有焊接呢