聚乙烯燃气管道焊接 第一节 材料质量与储存 一、 材料 (一)一般规定 1、 聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道系统中管材、管件、阀门及管道附属设备应符合国家现行的有关产品标准的规定。 2、 用户在验收管材、管件时的验收,应按有关标准检查下列项目: (1)检验合格证
第一节 材料质量与储存
(4)孔网钢带聚乙烯复合管应符合国家现行标准《燃气用埋地孔网钢带聚乙烯复合管》CJ/T182的规定。
(6)管材、管件在户外临时存放时,应有遮盖物遮盖。
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七)应随管道走向设计示踪线(带)和警示带。
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、 S 2 为焊机液压缸中活塞的总有效面积(mm 2 ),由焊机生产厂家提供。
5、在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。
(2)如第二次抽检仍出现不合格焊缝,则对该焊工所焊的同批全部焊缝进行检验。
7电熔连接设备应定期校准和检定,周期不宜超过1年。
二、电熔连接机具与电熔管件应正确连通,连接时,通电加热的电压和加热时间应符合电熔连接机具和电熔管件生产企业的规定。
三、电熔连接冷却期间,不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。
5、通电前,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,并用专用夹具固定管材、管件。
3 、通电前,应将电熔鞍型连接管件用机械装置固定在管材连接部位。
|
|
|
|
|
|
6)凡出现与上述要求条款不符合的情况,判为不合格。
(五)法兰盘、紧固件应经过防腐处理,并符合设计压力要求。
(四)钢塑转换接头连接后应对接头进行防腐处理,防腐等级应符合设计要求,并检验合格。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)管道在地下水位较高的地区或雨季施工时,应采取降低水位或排水措施,及时清除沟内积水。管道在漂浮状态下严禁回填。
示踪线(带)应贴管敷设,并应有良好的导电性、有效的电气连接和设置信号源井。
(八)聚乙烯盘管采用喂管法埋地敷设时,警示带敷设应符合本规程的规定,并随管道同时喂入管沟,管道弯曲半径应符合本规程的规定。
(十)、当在插入管上接分支管时,应在干管恢复缩径并经过24h松弛后,方可进行。
(三)管道穿越时,管道承受的拖拉力应符合本规程第6.2.7条的规定。
7.1.7聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道强度试验和密性试验时,所发现的缺陷,必须待试验压力降至大气压后进行处理,处理合格后应重新试验。
(九)吹扫合格、设备复位后,不得再进行影响管内清洁的其它作业。
(五)经分段试压合格的管段相互连接的接头,经外观检验合格后,可不再进行强度试验。
聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道密性试验按国家现行标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33规定的密性试验要求执行。