燃气管道入户的公共走道与楼梯是否要加乙级防火门?
老牛忙
老牛忙 Lv.8
2018年10月23日 16:48:15
只看楼主

如图,5层住宅楼,跃层式的,-1,、1层为一户;2、3层为一户;4、5层为一户;在燃气设计时候,燃气设计公司要求在图中画圈处设置乙级防火门,依据为建筑设计防火规范6.4.1条第6小条:6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。 个人认为,此燃气管道没穿越楼梯间,经过的敞开的公共走道,不需要设置防火门。

燃气要加乙级防火门.png

请教论坛诸位大拿,是否有必要,可有依据?


liupoquan
2018年10月24日 08:43:23
2楼
应该要加的
回复
不知所为
2018年10月30日 08:19:48
3楼
不一定啊 看情况吧
回复
qq_1568205553085
2019年09月11日 21:25:48
4楼

这个是楼梯间和电梯厅前室合用一个空间,燃气泄漏有泄漏至电梯井的风险,应设置防火门进行隔断。

回复

相关推荐

APP内打开