燃气管道施工与安装要求上
pl_40634086
2023年03月10日 15:59:52
来自于建筑施工
只看楼主

一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。

一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管

二、室内燃气管道安装

(一)管道安装要求

(1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。

(2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。

(3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。

(二)阀门安装要求

(1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。

(2)阀门应在关闭状态下安装。

(三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。

三、室外燃气管道安装

(一)管道安装基本要求

(1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。

(2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在车行道下时,不得小于 0. 9m;埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于 0. 6m;埋设在庭院时,不得小于 0.3m;埋设在水田下时,不得小于 0.8m。当不能满足上述规定时,应采取有效的安全防护措施。

(3)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。

(4)地下燃气管道穿过排水管(沟)、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。

(5)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时应符合下列要求: 1)穿越铁路或高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘防腐等级。 2)穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求:① 套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。 ②套管内径应比燃气管道外径大 100mm 以上。 ③套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管。3)燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内。

(6)燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可时,也可利用道路桥梁跨越河流,并应符合下列要求: 1)利用道路桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于 0. 4MPa。2)燃气管道随桥梁敷设,宜采取如下安全防护措施: ①敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤。 ②跨越通航河流的燃气管道管底高程,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。 ③管道应设置必要的补偿和减震措施。 ④过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用 45°形式。 ⑤采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。

(7)燃气管道穿越河底时,应符合下列要求: 1)燃气管宜采用钢管。 2)燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于 0.5m;对通航的河流不应小于 1.0m。3)燃气管道对接安装引起的误差不得大于 3°,否则应设置弯管.

相关推荐

APP内打开