1K415032燃气管道施工与安装要求·上本节内容较多,我们分为上下两部分讲解涉及工程施工准备工作和安装施工的技术要求参见1K415022的相关内容(就是供热管道那一章节,不明白的再翻回去看看,都可以)。(1)燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。管道回填同1K415022的要求(就是供热管道那一章节,实际上书本在那边没怎么说,不信的话大家可以去翻书看看,你找到你疯掉你都找不到有关回填土相关的东西,我也不知道书本这么写是个什么意思,踢皮球吗还是?)。
1K415032燃气管道施工与安装要求·上
本节内容较多,我们分为上下两部分讲解
涉及工程施工准备工作和安装施工的技术要求参见1K415022的相关内容(就是供热管道那一章节,不明白的再翻回去看看,都可以)。
(1)燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。管道回填同1K415022的要求
(就是供热管道那一章节,实际上书本在那边没怎么说,不信的话大家可以去翻书看看,你找到你疯掉你都找不到有关回填土相关的东西,我也不知道书本这么写是个什么意思,踢皮球吗还是?)。
(是不是没找到,不过没事,后面我们在补充就行了)
(2)管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距
1)燃气管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表1K415032-1、表1K415032-2的规定。当要求不一致时,应满足要求严格的。
2)无法满足上述安全距离时,应将管道设于管道沟或刚性套管的保护设施中,套管两端应用柔性密封材料封堵。
▼管道沟
▼刚性套管
3)保护设施两端应伸出障碍物且与被跨越障碍物间的距离不应小于0.5m。对有伸缩要求的管道,保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝热层外部的保护壳。
(3)管道埋设的最小覆土厚度(这个是重点中的重点)
地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
A:埋设在车行道下时,不得小于0.9m;
B:埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;
▼车行道与非车行道埋深
C:埋设在机动车不能到达地方时(比如景观绿化带),不得小于0.3m;
▼机动车到达不了地方埋深
D:埋设在水田下时,不得小于0.8m。(为什么水田要比非机动车道还要深,有没有想过这些问题?因为水田有锄头在挖掘土种菜啊,总得留点种菜得空间吧,埋太浅锄头锄到了怎么办)
▼水田
不能满足上述规定时应采取有效的保护措施(什么保护措施,大家能想得到吗,比如增加钢管厚度,比如增加外保护管,比如敷设管沟,比如做保护栏,比如做警告警示标注)。
(4)地下燃气管道不宜与其他管道或电缆同沟敷设(是不宜,不是不能)。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施(什么保护措施,同上)。
▼燃气管廊单独敷设
(1)不得穿越的规定:
1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越(注意,是大型,不是小型中型,比如穿越小拱桥,小雕塑这种小构筑物,肯定没问题;但是你要穿越埃菲尔铁塔,穿越胜利女神像就不行,因为太大,倒下来要砸屎多少人,再说损毁的成本高,损失大啊)。
▼燃气管道穿越建筑物(禁止)
▼燃气管道穿越大型构筑物(禁止)
2)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越(比如炮竹制造厂,因为引爆危险;比如硫酸工厂,能腐蚀燃气管道等)。
▼精易燃易爆场
▼具有腐蚀性液体的场地
(2006 多选 27)地下燃气管道不得在( )下面穿越。
A.电车轨道
B.大型建筑物
C.小型建筑物
D.大型构筑物
E.热力管沟
············
············
············
············
答案:BD
(2)地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表1K415032-1中燃气管道与构筑物的水平距离。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。
▼套管示意图
(3)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求:
1)穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘、防腐等措施。
2)穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求:
①套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求(因为铁路管理部门是直属管理单位,必须取得他们的同意)。
②套管宜采用钢管或钢筋混凝土管(注意是宜,不是应)。
③套管内径应比燃气管道外径大100㎜以上。
④套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管(检漏管事干嘛的,你又懵逼了,说我没听过啊。捡漏管事为了检查有没有漏气,保障安全用的)。
⑤套管端部距路堤坡脚外距离不应小于2.0m。
3)燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟,应符合下列要求:
①套管内径应比燃气管道外径大100㎜以上(跟上面的铁路一样的),套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管(是宜不是应,有时候考试就考你文字游戏,你能怎么办)。
②套管端部距电车边轨不应小于2.0m(跟铁路一样); 距道路边缘不应小于1.0m。
③燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道(垂直穿越距离最短,距离越短就风险越小)。
▼穿越不同类型路段的要求(此图横着手机看)
燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。
(注意,管桥:管道以桥梁形式跨越河道、湖泊、海域、铁路、公路、山谷等天然或人工障碍专用的构筑物。)
▼管桥(拱式管桥)
▼管桥(梁式管桥)
(1)当条件允许时,可利用道路、桥梁跨越河流,并应符合下列要求:
1)利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa(还记这个是哪个压力等级吗)。
2)当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施(注意区别,随桥敷设一般是指通车通人桥梁的下面或者边上放置管道;管桥基本都是通管道不通人的,两个不一样,不要搞混掉)。
▼利用桥梁跨越河流(侧面放置)
▼利用桥梁跨越河流(底下置)
▼电视剧《都挺好》里的混凝土管桥
▼钢管管桥
▼悬吊式管桥(很少用)
▼自立式拱管桥
▼高架管桥
3)燃气管道随桥梁敷设,宜采取如下安全防护措施:
①敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤。
▼加厚无缝钢管
②跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。
▼护桩
③在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距并符合有关规定。
④管道应设置必要的补偿和减震措施。
⑤过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。
⑥对管道应做较高等级的防腐保护。对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘裝置(注意区别之前的供热管道讲到的接地,这几个很多学员经常考试混掉)。
▼管道随桥跨河
(2)燃气管道穿越河底时,应符合下列要求:
▼管道穿越河底
1)燃气管道宜采用钢管。
2)燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投锚深度。
3)稳管措施应根据计算确定(比如压混凝土块,比如做河床底部的固定锚杆等)。
4)在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志(这样你挖的时候知道下面有管道。当然,经常土里一定高度,还会埋设警示带)。
▼穿越河底示意图