请问下:配电柜联络柜开关该怎么选啊?
chenfuchun1228
2007年06月07日 21:21:55
只看楼主

最近做工厂动力配电,关于系统图中配电屏选择完全不太懂!1.配电柜联络柜开关该怎么选啊?2.母排的选择依据什么?有没有什么书上有介绍的啊?

最近做工厂动力配电,关于系统图中配电屏选择完全不太懂!
1.配电柜联络柜开关该怎么选啊?
2.母排的选择依据什么?有没有什么书上有介绍的啊?
免费打赏
daesales@co163
2007年06月08日 09:16:37
2楼
请看国家标准GB7251.1-2005,联络开关一般和进线开关相近(保护功能稍低),但也要取决于整个系统供电要求。
回复
daesales@co163
2007年06月08日 09:23:00
3楼
请参考国家标准GB7251.1-2005,联络柜开关一般和进线开关相近(保护功能稍低),但也要根据整个系统的供电要求。
回复
huhy525
2007年06月08日 10:35:57
4楼
我也有同感,包括主要设备的选择,参数计算
回复
tcchezhong
2007年06月08日 12:23:18
5楼
分断运行系统的联络开关,可以采用隔离开关.
回复
linx8849
2007年06月08日 12:34:51
6楼
一般和进线开关一样大,少数情况例外。母排也和进线柜差不多,一般是根据开关和主母线大小。
回复
chenfuchun1228
2007年06月08日 23:35:56
7楼

这是经验还是有依据的啊?
我想晓得究竟应该怎么计算的!!
麻烦高手解答一下,好吗?
回复
china_crb
2007年06月09日 09:10:20
8楼
同意联络和进线开关一致
回复
hwc_wy
2007年06月09日 09:34:00
9楼
要看配点系统的,是互为备用,常规单台变压器供电,联络段由油机单独在分列供电,那联络开关要根据后面段负载选,
有一些很老的型号断路器是不能倒进的,这时如果互为备用就不能选这种断路器了,
柜型要根据实际情况选了,比如用电连续性的指标,价格指标,空间要求,防护等级等等,建议找一些成套厂柜型样本研究一下,母排主要根据变压器和所用断路器来选择,因为断路器的端头是不一样的,同样差不承载电流的铜排,规格不同,是否符合安装要求也很重要,母排承载电流手册上都有
回复
成套毛毛
2007年06月09日 09:52:26
10楼
这可不是一句话两句话能说清楚的,我帮你,加我QQ:765820993
回复
hwc_wy
2007年06月09日 10:03:08
11楼
多找一些前辈的图纸和方案看一下就知道很多了