看看这个联络柜有没有问题?请教高人指点。
alvinb31
alvinb31 Lv.2
2012年10月24日 09:21:28
只看楼主

如题。求高手帮忙看看这个联络柜有没有问题。[ 本帖最后由 alvinb31 于 2012-10-24 09:26 编辑 ]

如题。求高手帮忙看看这个联络柜有没有问题。
360软件小助手截图20121024091949.jpg

[ 本帖最后由 alvinb31 于 2012-10-24 09:26 编辑 ]

360软件小助手截图20121024091949.jpg


360软件小助手截图20121024091949.jpg

免费打赏
rige11
2012年10月25日 12:48:39
2楼
做过设计吗???
回复
njhjh08
2012年10月25日 14:08:05
3楼
水平低,没看明白一次联接的具体意思。
回复
lingxuct
2012年10月25日 15:21:33
4楼
有NT32 2500/10000是施耐德什么断路器?

记得NT32是3200A断路器,2500倒可以想象,整定到2500A,后面的10000是什么数据?

另一个问题:一个柜子装了三台NT32断路器,加上二台变压器的进线(母线),这台柜子有多大?我想需要2400宽度吧?!!!
回复
zhouyonwei
2012年10月27日 11:17:27
5楼
1,这台联络柜不可能完成的任务。三台MT32H1不可能按装在同事台柜,母线不能做。
2,这样设计,联络断路器根本不需要,失去联络作用。
3,两台变压器进线不可能做成都个柜。
回复
lingxuct
2012年10月27日 14:17:18
6楼
叫法有点问题吧?

二台变压器的低压出线经二台断路器同时接到同一母线上,母线没有分段,不存在“联络”的说法吧?
回复
atos1234
2012年10月29日 14:56:23
7楼
LZ在胡画,都没搞清楚联络的原理。
回复

相关推荐

APP内打开