如题。求高手帮忙看看这个联络柜有没有问题。[ 本帖最后由 alvinb31 于 2012-10-24 09:26 编辑 ]
如题。求高手帮忙看看这个联络柜有没有问题。
[
本帖最后由 alvinb31 于 2012-10-24 09:26 编辑 ]
2楼
做过设计吗???
回复
3楼
水平低,没看明白一次联接的具体意思。
回复
4楼
有NT32 2500/10000是施耐德什么断路器?
记得NT32是3200A断路器,2500倒可以想象,整定到2500A,后面的10000是什么数据?
另一个问题:一个柜子装了三台NT32断路器,加上二台变压器的进线(母线),这台柜子有多大?我想需要2400宽度吧?!!!
回复
5楼
1,这台联络柜不可能完成的任务。三台MT32H1不可能按装在同事台柜,母线不能做。
2,这样设计,联络断路器根本不需要,失去联络作用。
3,两台变压器进线不可能做成都个柜。
回复
6楼
叫法有点问题吧?
二台变压器的低压出线经二台断路器同时接到同一母线上,母线没有分段,不存在“联络”的说法吧?
回复
7楼
LZ在胡画,都没搞清楚联络的原理。
回复