以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)

以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)

IMG_7407.jpg


IMG_7412.jpg

免费打赏
py100597
2012年10月25日 19:39:27
12楼
我也是来学习的
回复
lcc88.happy
2012年10月25日 23:02:52
13楼
这样的接法,报警阀动作的时候,貌似水可以从下面的泄水管泄掉了,把警龄和延时器给短掉了,不起作用,不知是不是我看错了?
回复
lcc88.happy
2012年10月25日 23:04:37
14楼
这样的接法,报警阀动作的时候,貌似水可以从下面的泄水管泄掉了,把警铃和延时器给短掉了,不起作用,不知是不是我看错了?
回复
cyj101
2012年10月26日 10:16:00
15楼
我是来学习学习的。
回复
treecollar
2012年10月26日 10:39:42
16楼
我个人觉得有两处不妥:
1.延迟器前面的过滤器应安装在阀门的位置处,此处阀门取消。
2.阀门安装在上面的穿墙管处,作为报警阀的泄水管。
回复
liuzhenxin_0316
2012年10月27日 06:27:51
17楼
未见报警阀警铃后端的排水
回复
luzh1986
2012年10月27日 15:21:03
18楼
来学习一下
回复
银杏白果
2012年10月28日 14:06:44
19楼
1.安装距离不够,操作不方便。依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》2005版:报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙面的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
2.水源控制阀应有明显的开闭标志和可靠的锁定设施。没看见明显的开闭标志。
以上意见,仅供参考。
回复
银杏白果
2012年10月28日 14:42:36
20楼
3.未见报警阀警铃后端的排水管及排水阀。
4.过滤器的安装位置为竖向,且排渣口朝上,不利于排渣。过滤器应安装于延迟器前,便于排渣操作的位置。
5.延迟器前的阀门多余,不知其用处。
6.延迟器下方应有节流板或节流装置。
由于图片没有全方位拍摄,看图人仅凭自己的理解,自己最好对照湿式报警阀的结构原理图及施工规范对照查找。