求湿式报警阀的几个问题!
ftzhcn
ftzhcn Lv.2
2015年09月18日 15:36:49
只看楼主

1、两个压力表之间的这根管子是干什么用的?中间的那个铜的是干什么的?2、左边有三个阀门,分别是干嘛的?试验前后这几个阀门该在什么状态(开还是关)?3、还是左边,供水侧的那根管子,为什么要连接到上面?4、想试验的时候,怎么操作?

1、两个压力表之间的这根管子是干什么用的?中间的那个铜的是干什么的?
2、左边有三个阀门,分别是干嘛的?试验前后这几个阀门该在什么状态(开还是关)?
3、还是左边,供水侧的那根管子,为什么要连接到上面?
4、想试验的时候,怎么操作?


湿式报警阀图片.jpg

crystal729
2015年09月18日 16:04:23
2楼
回复
hyc1984314
2015年09月18日 16:38:03
3楼
1、中间那个铜是止回阀,因为消防验收时报警阀腔体前后压差需满足要求,见04S206-8
2、左边三个阀门以上开启状态正确,中间那个阀门位置应该是个过滤器。
3、见04S206-8 9,14
4、请在专业人员指导下操作。
回复
地在在44555
2015年11月15日 16:31:39
4楼
hyc1984314 发表于 2015-9-18 16:38 1、中间那个铜是止回阀,因为消防验收时报警阀腔体前后压差需满足要求,见04S206-82、左边三个阀门以上开 …层主有没有湿式报警阀的什么安装图集之类的,我想看看延迟器要不要装个过滤器~~
回复

相关推荐

APP内打开