地下室湿式报警阀组至水流指示器管路为何要设置成DN200?
hetw131
Lv.2
2016年10月16日 22:13:10
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
本项目是超高层建筑,地下室消防系统中喷淋系统在审图时,要求设计将地下室喷淋系统,湿式报警阀组至水流指示器段管路改为DN200?请问各位大神这事为啥?从来没遇到过此事?
本项目是超高层建筑,地下室消防系统中喷淋系统在审图时,要求设计将地下室喷淋系统,湿式报警阀组至水流指示器段管路改为DN200?请问各位大神这事为啥?从来没遇到过此事?
b8838f9442887ffa723c.zip
885 KB
立即下载
免费打赏
cysd118
2016年10月17日 08:06:20
2楼
一种可能是压力损失过大,无法满足最不利点压力要求;二种可能审图人员出于安全的考虑。
回复
lichangan1000
2016年10月17日 09:30:44
3楼
审图人员:有时多管闲事自己都不知道。
你自己检查:自喷水量与管径是否匹配;管径对应的阻力与水泵是否匹配。
是不是转输水量?
回复
liuxingdeguiji
2016年10月17日 16:00:53
4楼
路过学习谢谢。。。
回复
相关推荐
某管网连接两个湿式报警阀,如果有喷头工作时,如何判断哪个报警阀工作呢?
建筑消防给水
2016-12-02 09:30:50
请教一个关于湿式报警阀保护面积的问题
建筑消防给水
2016-11-28 16:05:08
预作用报警阀中的湿式报警阀有什么作用?
建筑消防给水
2016-10-16 22:25:05
地下室湿式报警阀组至水流指示器管路为何要设置成DN200?
建筑消防给水
2016-10-16 22:13:10
预作用报警阀中的湿式阀可以不设吗?
建筑消防给水
2016-10-15 23:14:05
湿式报警阀上部压力来自哪?水箱接阀前。
建筑给排水
2016-10-12 19:38:35
【专家分析】为何某工程湿式报警阀水力警铃不动作?
建筑消防给水
2016-07-21 10:26:57
关于省标图集湿式报警阀部分尺寸问题
建筑给排水
2016-07-12 11:43:19
雨淋阀是否能够替代湿式报警阀
建筑消防给水
2016-07-08 16:09:58
关于湿式报警阀组设置备用减压阀问题
建筑给排水
2016-04-13 16:09:41
2个湿式报警阀可以设在地下一层楼梯间(非人防部分,塔楼下的)里吗?
建筑消防给水
2015-11-17 15:24:50
想问下湿式报警阀安装参考什么
建筑消防给水
2015-11-15 16:33:30
求助湿式报警阀的安装图集
给排水工程施工
2015-11-15 16:06:52
请教自喷系统湿式报警阀阀后的试验管排水问题
公共建筑设计
2015-11-06 09:47:02
湿式报警阀工作原理演示
建筑消防给水
2015-09-22 20:24:31
求湿式报警阀的几个问题!
建筑消防给水
2015-09-18 15:36:49
关于湿式报警阀系统侧和供水侧压力差,请前辈赐教;
建筑消防给水
2015-08-28 18:07:25
湿式报警阀组可以设在水管井吗?
建筑消防给水
2015-06-01 12:50:50
请教关于湿式报警阀800个数字限制的问题
建筑消防给水
2015-04-07 10:06:46
自喷系统中的水力警铃设在什么位置,是否必须和湿式报警阀设在一起?设计时需要考虑吗
建筑消防给水
2015-01-23 18:31:29
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开