如图: 一个湿式报警阀在同一层保护面积限制为不大于5000m2。 想请教一下:在实际项目中这条严格执行吗? 现有一个单层面稷七千多平米的地下车库改造,原先就只设了一个湿式报警阀,要增加吗? 怎么说服甲方?
如图:
一个湿式报警阀在同一层保护面积限制为不大于5000m2。
想请教一下:在实际项目中这条严格执行吗?
现有一个单层面稷七千多平米的地下车库改造,原先就只设了一个湿式报警阀,要增加吗?
怎么说服甲方?
2楼
不是规范。需要时拿来用,不需要时扔一边。
回复
3楼
规范没有报警阀控制面积的要求。
7000平的地库改造,要看最终喷头的个数,一个湿式报警阀控制800个喷头。
喷头间距布置的远一点的话,应该不会超过800个吧。
回复
4楼
有点滑稽,哪有这规定:lol
回复
5楼
gzh6308 发表于 2016-11-29 10:52 有点滑稽,哪有这规定肯定有原因的,我觉得是不是考虑到及时报警或者管道水容积呢
回复
6楼
这不是规范吧,以规范为准
回复
7楼
为了增加系统安全性技术措施有5000平一说,规范条文中没有这一条,要不要增加报警阀看你的心情。
回复
8楼
7000多平米,一个喷头保护的范围是12.5㎡ 算下来是不超过800个!
回复
9楼
格子间小李 发表于 2016-11-29 09:05 规范没有报警阀控制面积的要求。7000平的地库改造,要看最终喷头的个数,一个湿式报警阀控制800个喷头。 …规范是不宜超过800个,这个车库有200多个机械车位,车头车尾各加一侧喷,这就四百多个侧喷,不知道这四百多个要不计入喷头数?从流量来说的话是计8只喷头的量,纠结啊
回复
10楼
lantianyi 发表于 2016-11-30 09:06 规范是不宜超过800个,这个车库有200多个机械车位,车头车尾各加一侧喷,这就四百多个侧喷,不知道这四百 …我觉的要计入总数。
回复
11楼
湿式报警阀的设置数量是按控制喷头的数量来确定的,湿式是不超过800个,干式是不超过500个,还有就是每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头的高程差不宜大于50米,规范中没有面积这一说