请教一个关于湿式报警阀保护面积的问题
lantianyi
lantianyi Lv.11
2016年11月28日 16:05:08
只看楼主

如图: 一个湿式报警阀在同一层保护面积限制为不大于5000m2。 想请教一下:在实际项目中这条严格执行吗? 现有一个单层面稷七千多平米的地下车库改造,原先就只设了一个湿式报警阀,要增加吗? 怎么说服甲方?

如图:
一个湿式报警阀在同一层保护面积限制为不大于5000m2。

想请教一下:在实际项目中这条严格执行吗?
现有一个单层面稷七千多平米的地下车库改造,原先就只设了一个湿式报警阀,要增加吗?
怎么说服甲方?

lantianyi
2016年11月30日 20:16:19
12楼
本帖最后由 lantianyi 于 2016-11-30 22:29 编辑 lygirlmch 发表于 2016-11-30 16:25 湿式报警阀的设置数量是按控制喷头的数量来确定的,湿式是不超过800个,干式是不超过500个,还有就是每个报 …好,谢谢!
回复
葡萄成熟时joe6
2016年12月02日 21:39:38
13楼
非常感谢分享
回复
789山
2016年12月06日 09:12:59
14楼



楼主辛苦了,谢谢总结!
回复
mawenan_2007
2016年12月06日 12:40:01
15楼
规范没有规定的就从严吧
回复
波浪
2016年12月07日 08:16:35
16楼
只有喷头数量的要求吧
回复
为我们自己的
2016年12月14日 15:22:17
17楼
地下车库的火灾危险性是中危险二级,喷水8L/min,喷头保护面积11.5平米
回复
lxp2087
2016年12月24日 09:19:05
18楼
过来看看学习一下!
回复
云飘飘
2017年01月02日 13:37:42
19楼
这是哪一本规范又面积要求?
回复
lantianyi
2017年01月02日 22:02:35
20楼
云飘飘 发表于 2017-1-2 13:37 这是哪一本规范又面积要求?不是规范,是09技措7.2.3
回复