湿式报警阀上部压力来自哪?水箱接阀前。
雁字回时666
2016年10月12日 19:38:35
只看楼主

本帖最后由 雁字回时666 于 2016-10-12 19:43 编辑 假设最不利点的喷头喷水。靠位置水头的话报警阀上部压力不会变化吧?怎么自动启动湿式报警阀? 难道是阀前后的那一小节带止回阀的连通管给的压力?

本帖最后由 雁字回时666 于 2016-10-12 19:43 编辑

假设最不利点的喷头喷水。靠位置水头的话报警阀上部压力不会变化吧?怎么自动启动湿式报警阀?
难道是阀前后的那一小节带止回阀的连通管给的压力?

十九笔画
2016年10月12日 22:39:39
2楼
?????
回复
lock0570
2016年10月13日 08:31:44
3楼
表述问题不清晰,看来学给排水的语文一般都不太好:lol
回复
lichangan1000
2016年10月13日 09:40:45
4楼
按你说的,若最不利点喷头,没打开(没发生火灾),此时,报警阀处是静压(与水箱高差),若喷头出水,经报警阀处是动压。至少减少从水箱到报警阀沿程阻力损失。压力会降低。
回复
lichangan1000
2016年10月13日 09:40:52
5楼
按你说的,若最不利点喷头,没打开(没发生火灾),此时,报警阀处是静压(与水箱高差),若喷头出水,经报警阀处是动压。至少减少从水箱到报警阀沿程阻力损失。压力会降低。
回复
雁字回时666
2016年10月13日 20:38:43
6楼
lichangan1000 发表于 2016-10-13 09:40 按你说的,若最不利点喷头,没打开(没发生火灾),此时,报警阀处是静压(与水箱高差),若喷头出水,经报 …水箱接阀前的话,最不利点喷头喷水的话,阀后压力会减小?
回复
刘双玲
2016年10月13日 22:06:44
7楼
报警阀上部靠水箱的压力,水箱水位变化压力会变化
回复
刘双玲
2016年10月13日 22:06:45
8楼
报警阀上部靠水箱的压力,水箱水位变化压力会变化
回复
雁字回时666
2016年10月14日 21:31:55
9楼
本帖最后由 雁字回时666 于 2016-10-14 21:40 编辑 刘双玲 发表于 2016-10-13 22:06 报警阀上部靠水箱的压力,水箱水位变化压力会变化你的想法和我原来想的一样,自喷规10.3.3条规定水箱出水管应设置在阀前。所以肯定不是水箱给的压力~我怀疑是那个补偿器传递的压力。但这样雨淋系统阀后压力又不会解释了。。
回复

相关推荐

APP内打开