2楼
嗯,我看看。
1.进水管折弯进水,这样水利条件可是不太好。
2.我看你进水管、出水管的止回阀方向似乎都反了。还是太小我眼神不好使,如果眼神不好使,那就是我错了。
3.进水管你那管件顺序不是太对,我觉得应该是(从进水口到吸水喇叭口的方向)偏心大小头,Y型过滤器、可挠曲接头,闸阀;关于这一点,我还是有点不太清楚,希望后面看到的同行予以指正;谢谢。
关于这个图,我还有点疑问:
1..水泵出水管上右端那个是拿来干嘛的?我知道一个DN65是试水的,但是那个DN150+止回阀那东西是干嘛的?
2.湿式报警阀还备用?这个我也是才学习到,希望你能给 提供更多的设计参数和依据。
谢谢
回复
3楼
帖子很好,谢谢楼主分享
回复
4楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-14 09:00 嗯,我看看。1.进水管折弯进水,这样水利条件可是不太好。2.我看你进水管、出水管的止回阀方向似乎都反 …你好!先谢谢你这么详细提出你的看法和建议,1.进水管拐弯是因为是卧式水泵,2.可能我上传的图纸不清楚,3.进水管上的阀门设置是对,因为消防水池水位高于水泵,检修时关闭阀不会让水池的水流出来,至于疑问1.“那个DN150+止回阀”应该是泄压阀吧,2.是湿式报警阀组设置减压阀,这里说到是阀组,单个的不用的,不知道你满意不,
回复
5楼
登月 发表于 2016-4-14 10:28 你好!先谢谢你这么详细提出你的看法和建议,1.进水管拐弯是因为是卧式水泵,2.可能我上传的图纸不清楚, …所以我想,如果把泵转90度,这样就不存在转弯的问题了。因为看不到全面的图,所以判断有点偏颇。
回复
6楼
喷淋泵吸水管上为啥设置止回阀,有闸阀就行的
回复
7楼
进水管折弯进水,水力条件不好
回复
8楼
帖子很好,谢谢楼主分享
回复
9楼
好像没有泄水
回复
10楼
泄压阀前面的止回阀应该是不需要的.....
喷淋泵吸水管上为啥设置止回阀,有闸阀就行的
回复
11楼
帖子很好,谢谢楼主分享
回复