关于湿式报警阀系统侧和供水侧压力差,请前辈赐教;
shevajay1238
Lv.4
2015年08月28日 18:07:25
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
湿式报警阀在20层,总管27-20层的,系统侧压力显示0.7MPA ,供水侧压力显示0.3MPA,请问怎么解决压测问题
湿式报警阀在20层,总管27-20层的,系统侧压力显示0.7MPA ,供水侧压力显示0.3MPA,
请问怎么解决压测问题
免费打赏
shevajay1238
2015年08月31日 08:38:35
2楼
在系统侧关闭信号蝶阀,然后末端放水
回复
lyj2002sd
2016年03月30日 11:32:36
3楼
路过,来学习一下~~~~~~~~~
回复
登月
2016年04月01日 08:57:44
4楼
学习了,请多多交流!
回复
相关推荐
某管网连接两个湿式报警阀,如果有喷头工作时,如何判断哪个报警阀工作呢?
建筑消防给水
2016-12-02 09:30:50
请教一个关于湿式报警阀保护面积的问题
建筑消防给水
2016-11-28 16:05:08
预作用报警阀中的湿式报警阀有什么作用?
建筑消防给水
2016-10-16 22:25:05
地下室湿式报警阀组至水流指示器管路为何要设置成DN200?
建筑消防给水
2016-10-16 22:13:10
预作用报警阀中的湿式阀可以不设吗?
建筑消防给水
2016-10-15 23:14:05
湿式报警阀上部压力来自哪?水箱接阀前。
建筑给排水
2016-10-12 19:38:35
【专家分析】为何某工程湿式报警阀水力警铃不动作?
建筑消防给水
2016-07-21 10:26:57
关于省标图集湿式报警阀部分尺寸问题
建筑给排水
2016-07-12 11:43:19
雨淋阀是否能够替代湿式报警阀
建筑消防给水
2016-07-08 16:09:58
关于湿式报警阀组设置备用减压阀问题
建筑给排水
2016-04-13 16:09:41
2个湿式报警阀可以设在地下一层楼梯间(非人防部分,塔楼下的)里吗?
建筑消防给水
2015-11-17 15:24:50
想问下湿式报警阀安装参考什么
建筑消防给水
2015-11-15 16:33:30
求助湿式报警阀的安装图集
给排水工程施工
2015-11-15 16:06:52
请教自喷系统湿式报警阀阀后的试验管排水问题
公共建筑设计
2015-11-06 09:47:02
湿式报警阀工作原理演示
建筑消防给水
2015-09-22 20:24:31
求湿式报警阀的几个问题!
建筑消防给水
2015-09-18 15:36:49
关于湿式报警阀系统侧和供水侧压力差,请前辈赐教;
建筑消防给水
2015-08-28 18:07:25
湿式报警阀组可以设在水管井吗?
建筑消防给水
2015-06-01 12:50:50
请教关于湿式报警阀800个数字限制的问题
建筑消防给水
2015-04-07 10:06:46
自喷系统中的水力警铃设在什么位置,是否必须和湿式报警阀设在一起?设计时需要考虑吗
建筑消防给水
2015-01-23 18:31:29
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开