我是新手,第一次看到这种设计,很疑惑,一直都是一个湿式报警阀控制一个管网。 希望有高人指导交流。 一个管网,连接两个湿式报警阀,如果有喷头工作时,如何判断哪个报警阀工作呢?
我是新手,第一次看到这种设计,很疑惑,一直都是一个湿式报警阀控制一个管网。
希望有高人指导交流。
一个管网,连接两个湿式报警阀,如果有喷头工作时,如何判断哪个报警阀工作呢?
2楼
规范:每层、每个防火分区都要设水流指示器、信号阀。这里信号阀,有地址码,就是说有水流动在控制室有反应,并能指示出,那个层、那个防火分区着火。图中相连,一是没必要,二是不能正确反应着火位置。仅仅为节省末端排水,不值得。
回复
3楼
这图看着是很别扭,末端试水部分断开,每个防火分区设置自己独立的末端试水就可以了。楼上回答的很清晰
回复
4楼
本帖最后由 knave118 于 2016-12-5 20:40 编辑
工程刚开始,正在阅图做图纸会审,设计院的图,确实让人费解。以前做的项目,都是湿式报警阀后连着两三个防火分区,单独做试水阀,最不利点做末端试水装置,三个防火分区的管网只是三条支路,没有这样连通的。
回复
5楼
末端试水应该分开设置
回复