以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)
以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)
2楼
1、你这个不好操作啊,如果在角落最好对着角安装,阀体离开墙角,使左右两端保证不小于600mm的操作空间。
2、一般的报警阀要设置独立的房间的,你这开敞的不便于管理。
回复
3楼
没看明白怎么回事
回复
4楼
我也跟着大家学习一下
回复
5楼
我也跟着大家学习一下
回复
6楼
不对的有:
1、安装距离不够。
2、镀锌管道不能焊接。
3、从水箱下来的管道上不能设阀门。
4、报警阀的排水管呢?
5、水力警铃从哪接的看不出来。
回复
7楼
为什么从水箱下来的管道上不能设阀门。
本人认为设置阀门,可以便于调试、维护,不必每次去屋顶水箱间关闭、开启阀门了
安装问题:
1、水力警铃报警管路,穿墙过来下面的管路接到延时器下方没有问题,关键是下方弯头前后管路是否采取了节流措施?
2、水力警铃后的管路与管网末端试水管路相连,势必导致延时器前端压力叠加
3、压力开关直接做在立管的末端,这样喷淋泵响应时间会更短一些;
4、湿式报警阀组前的管道焊接连接,你怎么也给上个过滤器吧?
个人观点,仅供参考
[
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2012-10-25 15:14 编辑 ]
回复
8楼
不对的有:
1、安装距离不够。
2、镀锌管道不能焊接。
3、从水箱下来的管道上不能设阀门。
4. 看不出来从那接的。
5.球阀应是常开的.定压管设一个明杆闸阀也可以但应该常开有手轮且安装距离不符合要求
回复
9楼
这个不懂啊
回复
10楼
1.温式报警阀组应在独立的报警阀组设备间内。
2.警铃应设在设备间外墙上。
3.应注意延迟器的进水方向及过滤器安装方向。
回复
11楼
只看出个过滤器,不起作用。
回复