以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)
以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)
22楼
自喷设计规范报警阀前后应有信号蝶阀,
回复
23楼
1.应设专门的报警阀室,并有排水设施;2.安装距离不够,操作不方便。报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙面的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。3.过滤器的安装位置为竖向,且排渣口朝上,不利于排渣。过滤器应安装于延迟器前,便于排渣操作的位置。
回复
24楼
路过,跟高手们学习
回复
25楼
没设泄水阀以及排水管
回复
26楼
184465563
安装技术交流群欢迎加入
回复
27楼
回复
28楼
确实没有见到排水管
回复
29楼
学习了
回复
31楼
请教一下,我们公司的报警阀漏水了,要找什么单位来维修啊?