求高手对湿式报警阀的安装找错
jhyanbo
jhyanbo Lv.2
2012年10月24日 08:23:29
只看楼主

以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)

以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)

IMG_7407.jpg


IMG_7412.jpg

免费打赏
chencheng12310
2012年10月29日 10:18:43
22楼
自喷设计规范报警阀前后应有信号蝶阀,
回复
guhaiyanyan
2012年10月29日 11:20:42
23楼
1.应设专门的报警阀室,并有排水设施;2.安装距离不够,操作不方便。报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙面的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。3.过滤器的安装位置为竖向,且排渣口朝上,不利于排渣。过滤器应安装于延迟器前,便于排渣操作的位置。
回复
normal_life
2012年10月29日 13:42:24
24楼
路过,跟高手们学习
回复
大西瓜
2012年10月29日 16:08:10
25楼
没设泄水阀以及排水管
回复
zhenzhuangbo2291
2012年10月30日 11:49:25
26楼
184465563 安装技术交流群欢迎加入
回复
dq119
2012年10月30日 16:37:17
27楼
另外有个问题,墙上穿出的两根管,在报警阀开启后这两根管压力是相等的,那么就把水力警铃和压力开关短路了,使水流不能有效快速流过水力警和压力开关。

所以水力警铃出来的管应单独接至排水系统,而不应和试水阀排水管通在一起。






消防设计、施工技术探讨(新浪)微博:防火技术。欢迎@我!: http://s.weibo.com/weibo/探一个讨&Refer=me_mark
回复
lxf200108
2012年10月30日 22:15:00
28楼
确实没有见到排水管
回复
xfgeruytoy
2012年10月31日 07:59:09
29楼
学习了
回复
wsch1976
2012年11月04日 00:14:26
30楼
路过,学习了
回复
k154888779
2012年11月05日 08:48:02
31楼
请教一下,我们公司的报警阀漏水了,要找什么单位来维修啊?
回复