以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)
以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)
32楼
为什么过滤器不起作用啊?
回复
33楼
我也跟着大家学习一下
回复
34楼
没看太懂。正好手头有个小湿式报警阀原理图程序,大家一起学习学习!
回复
35楼
第一张图的最粗的那根连着警铃的立管,我没搞错的话应该是给警铃,延时器和报警阀内泄水用的吧。
回复
36楼
学习了....................
回复
37楼
存气罐还是叫什么的那个来着的出水管在哪里?
回复
38楼
延迟器前的过滤器貌似不能这样装
回复
39楼
我是来学习学习的。
回复
40楼
这种接法报警阀打开后,压力开关这边不会动作吧。
1、上面的管子应接到延迟器,设阀门(常闭),作为实验用。
2、中间的管子不设阀门,即使设也应该是常开,报警阀打开后,会通过这根管子过水到延迟器。
3、下面的管子应该有节流器,不然水全流走了,压力开关不动作。
回复
41楼
刚才没说对,修正---
这种接法报警阀打开后,压力开关这边不会动作吧。
1、上面的管子应设阀门。
2、中间的管子不设阀门,即使设也应该是常开,报警阀打开后,会通过这根管子过水到延迟器。
3、下面的管子应该有节流器,不然水全流走了,压力开关不动作。
4、过滤器的接法不合适
个人观点,仅供参考
回复