以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)

以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)

IMG_7407.jpg


IMG_7412.jpg

免费打赏
aiyaai
2013年01月07日 10:33:41
32楼
为什么过滤器不起作用啊?
回复
airan3333
2013年01月08日 10:47:32
33楼
我也跟着大家学习一下
回复
行不行呐
2013年01月08日 20:46:38
34楼
没看太懂。正好手头有个小湿式报警阀原理图程序,大家一起学习学习!
回复
行不行呐
2013年01月08日 20:57:08
35楼
第一张图的最粗的那根连着警铃的立管,我没搞错的话应该是给警铃,延时器和报警阀内泄水用的吧。
回复
上海封工
2013年01月08日 22:27:11
36楼
学习了....................
回复
qingtian73
2013年01月09日 10:07:51
37楼
存气罐还是叫什么的那个来着的出水管在哪里?
回复
zhoumeyi
2013年01月09日 10:09:26
38楼
延迟器前的过滤器貌似不能这样装
回复
xs1058326050
2013年01月09日 21:18:44
39楼
我是来学习学习的。
回复
super-man-520
2013年01月09日 21:43:25
40楼
这种接法报警阀打开后,压力开关这边不会动作吧。
1、上面的管子应接到延迟器,设阀门(常闭),作为实验用。
2、中间的管子不设阀门,即使设也应该是常开,报警阀打开后,会通过这根管子过水到延迟器。
3、下面的管子应该有节流器,不然水全流走了,压力开关不动作。
回复
super-man-520
2013年01月09日 21:49:25
41楼
刚才没说对,修正---

这种接法报警阀打开后,压力开关这边不会动作吧。
1、上面的管子应设阀门。
2、中间的管子不设阀门,即使设也应该是常开,报警阀打开后,会通过这根管子过水到延迟器。
3、下面的管子应该有节流器,不然水全流走了,压力开关不动作。
4、过滤器的接法不合适
个人观点,仅供参考
回复