当系统担负两个或两个以上防烟分区排烟时,机械排烟系统的排烟量应噶按最大防烟分区面积每M2不小于120M3/H计算(对于每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米面积不小于60M3/H计算)。 这个话怎么理解 比如有个地下室分成两个防烟分区,每个分区的烟量应该是按照60M3/H算么,那120M3/H这个标准有什么用?
当系统担负两个或两个以上防烟分区排烟时,机械排烟系统的排烟量应噶按最大防烟分区面积每M2不小于120M3/H计算(对于每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米面积不小于60M3/H计算)。 这个话怎么理解 比如有个地下室分成两个防烟分区,每个分区的烟量应该是按照60M3/H算么,那120M3/H这个标准有什么用?
2楼
选风机用。。。。
回复
3楼
那120M3/H这个标准有什么用
回复
4楼
选风机时按120m3/h
回复
5楼
具体什么用,看下说明书,呵呵呵。
回复
6楼
你可以这样理解,如果是分三个防烟分区:F1>F2>F3
每个防烟分区的支管径及排烟量按60m3/h 来计算。管段1风量=F1*60;管段2风量=F1*120;管段3风量(风机风量)=F1*120.......................无论几个防烟分区,只要你是用一个风机带的,就用最大的面积*120,所以你说120有用没用?如果没有120 那你告诉我管段2和管段3的排烟量是多少????
这样安排 还有个原因 个人理解, 应该是保证满足考虑两个防烟分区的排烟量,所以必须用最大的防烟分区。再烧下去,最初着火的防烟分区估计已经烧差不多了 风口关闭了,所以就考虑了两个。
回复
7楼
[上边回复的附图。。
回复
8楼
这个问题也困扰我许久了,谢谢啦
回复
9楼
顶一下。
回复
10楼
去看教材吧,红皮书写的比较详细
回复
11楼
回复