地下汽车库排烟量问题
baby
baby Lv.2
2004年09月13日 19:56:18
来自于通风排烟
只看楼主

地下汽车库面积为6000m2,分为三个防烟分区排烟量按6x2000x3=36000m3,是否需要将排烟量加倍?

地下汽车库面积为6000m2,分为三个防烟分区排烟量按6x2000x3=36000m3,是否需要将排烟量加倍?
免费打赏
wyhtiger
2004年09月13日 23:12:25
2楼
地下汽车库面积为6000m2,要划二个防火分区,然后划防烟分区,然后再按6次/
时计算。层高要根据具体计算。
回复
mkqqq
2004年09月15日 11:07:10
3楼
地下汽车库防火分区最大允许面积2000,GB50067-97 5.1.1
按GB50045-95 8.4.2.2计算
回复
mkqqq
2004年09月15日 11:08:58
4楼
按GB50067-97 8.2.2条纹说明计算
回复
yunflame
2004年09月15日 13:13:39
5楼
全暖通自由論壇看看,哪裏有比較多多的 關於此問題的討論!
回复
edc
2004年10月03日 05:15:32
6楼
完全不需要,我做的一个1.2万平方的地下车库,划分了6个防烟分区,就是这样
做的,完全没有问题。
回复
dlwyg
2004年10月03日 21:12:47
7楼
按照汽车库防火规范,可以划分为2个或3个防火分区。我认为应该在建筑专业划
分防火分区的基础上划分再防烟分区,然后计算排烟量。
回复
xutonaa
2004年10月03日 22:22:26
8楼
按规范汽车库防烟分区不应超过2000平方,可划分为三个防烟分区,我建议若能
多要到通风井,多做几个排风排烟系统,以减少风管断面,节省建筑标高
回复
xkh2002_ren
2004年10月07日 16:06:23
9楼
可以那样分。按体积算好点吧!~
回复
tthunder
2004年10月07日 22:54:46
10楼
防火分区如果有喷淋可以加大一倍,为4000m2,所以楼主的车库应该还是划分两
个防火分区,此外防烟分区最大不超过2000,楼上计算公式没有错。
但是实际上排风排烟系统共用,风量也一样,所以最终的风量就应该是整个车库
面积钧要有六次换气。对于设计来说,简单的做就是每个防烟分区都设一个排风
兼排烟系统,
回复
lamb
2004年10月07日 22:59:27
11楼
我做的一万多平米的车库,分了六个 防火分区,每个排烟量就是36000,但每个
区都独立设置排风排烟系统和补风系统,所以就不存在排烟量加倍的问题。
回复