只看楼主

大家现在高压柜(中置柜)做不做二次?我一直都作的是环网柜,没做过高压二次,有没有标准图?

大家现在高压柜(中置柜)做不做二次?我一直都作的是环网柜,没做过高压二次,有没有标准图?
zhoushu8
2004年09月13日 20:27:34
2楼
不作,深度规定要求尽量用标准图
其实就是让你别搞,连二次都要画岂不累死。而且束缚了厂家的手脚,让厂家做
就是了。
回复
huazanbin
2004年09月13日 20:34:51
3楼
别人都有些作了
回复
电气恐龙
2004年09月13日 20:42:46
4楼
我们这电业局要求做。实际上都是些大同小异的东西。电业局这样的要求也是为
难我们民用院,要求我们做,但是有些当地的具体要求又不提供。你图画出来了
他又审查不合格。
回复
bzb2141
2004年09月13日 21:12:23
5楼
没有什么特殊要求的,进线、母联、变压器出线可采用标准二次接线图。如果有
工艺上特殊要求的电动机、发电机联络柜,应当出二次接线图。
回复
elhf
2004年09月14日 08:15:13
6楼
谢谢各位,还有我们不管继电保护元器件的整定吗,
回复
razor
2004年09月14日 09:19:13
7楼
看作图的深度了,我们一直做,端子图,二次图都做.我觉得厂家实力强可以委托,否则
还是自己做好.但至少你还需要审查一遍,否则如何选择控制电缆?
回复
双成
2004年09月14日 10:10:23
8楼
只要考虑与高压柜厂家的接口就行了,多与厂家沟通,可以避免很多后来的麻
烦!
回复
fire
2004年09月14日 10:41:55
9楼
请教zhoushu8 版主,深度怎么规定的?是把标准图做适当的改动,
画到图纸上,还是不出二次图,说明一下就可以了?最近有这样的工程,
也有同样的疑问。

我个人认为也是不出,但设计说明中,要把进线、配出、联络的继电保护
要求都写明白,整定值是一定要有的,控制电缆也不一定非要出二次图才
能确定,看一下标准图和自己要传的信号,就可以确定芯数了。

自己出的二次图,尤其是端子图,我想没有哪个厂家会按照来做,因为
从厂家的设计人员到装配工人,人家有自己成熟的接线习惯,提出要求,
他们保证会做的很完善。
回复
zhaokaikai
2004年09月14日 13:49:47
10楼
我们的做法是。。微机保护等没有标准图的。。画二次。。
一般的继电保护选图集。。
外部接线是要画的。。控制电缆等的电缆表也表示。。。
就是省掉了二次原理,端子表等图纸。。。
回复
yukanlee
2004年09月14日 14:52:52
11楼
综合5楼和7楼的意见。
其实作为最终用户,偶希望设计院能出二次图(低压图也是)。这样在初设阶段
或施工前,根据图纸偶们可以发现是否有不符合要求或需要改进的地方,避免以
后更大的麻烦。
回复