大家现在高压柜(中置柜)做不做二次?我一直都作的是环网柜,没做过高压二次,有没有标准图?
大家现在高压柜(中置柜)做不做二次?我一直都作的是环网柜,没做过高压二次,有没有标准图?
2楼
不作,深度规定要求尽量用标准图
其实就是让你别搞,连二次都要画岂不累死。而且束缚了厂家的手脚,让厂家做
就是了。
回复
3楼
别人都有些作了
回复
4楼
我们这电业局要求做。实际上都是些大同小异的东西。电业局这样的要求也是为
难我们民用院,要求我们做,但是有些当地的具体要求又不提供。你图画出来了
他又审查不合格。
回复
5楼
没有什么特殊要求的,进线、母联、变压器出线可采用标准二次接线图。如果有
工艺上特殊要求的电动机、发电机联络柜,应当出二次接线图。
回复
6楼
谢谢各位,还有我们不管继电保护元器件的整定吗,
回复
7楼
看作图的深度了,我们一直做,端子图,二次图都做.我觉得厂家实力强可以委托,否则
还是自己做好.但至少你还需要审查一遍,否则如何选择控制电缆?
回复
8楼
只要考虑与高压柜厂家的接口就行了,多与厂家沟通,可以避免很多后来的麻
烦!
回复
9楼
请教zhoushu8 版主,深度怎么规定的?是把标准图做适当的改动,
画到图纸上,还是不出二次图,说明一下就可以了?最近有这样的工程,
也有同样的疑问。
我个人认为也是不出,但设计说明中,要把进线、配出、联络的继电保护
要求都写明白,整定值是一定要有的,控制电缆也不一定非要出二次图才
能确定,看一下标准图和自己要传的信号,就可以确定芯数了。
自己出的二次图,尤其是端子图,我想没有哪个厂家会按照来做,因为
从厂家的设计人员到装配工人,人家有自己成熟的接线习惯,提出要求,
他们保证会做的很完善。
回复
10楼
我们的做法是。。微机保护等没有标准图的。。画二次。。
一般的继电保护选图集。。
外部接线是要画的。。控制电缆等的电缆表也表示。。。
就是省掉了二次原理,端子表等图纸。。。
回复
11楼
综合5楼和7楼的意见。
其实作为最终用户,偶希望设计院能出二次图(低压图也是)。这样在初设阶段
或施工前,根据图纸偶们可以发现是否有不符合要求或需要改进的地方,避免以
后更大的麻烦。