wjn1019 Lv.2
2004年09月13日 10:20:43
来自于防雷减灾
只看楼主

关 于 消 防 泵 房 接 地 在现代建筑工程的设计中,我们经常遇到各种各样的建筑物,并要满足接地要求。其中泵房安全接地是我们经常遇见的一种接地形式。这里单指采用TN-C-S系统的情况。 总体来说,泵房分为建筑物内和室外独立泵房两种建筑形式。 首先,对于室内泵房一般都在设地下室,虽然有进、排水管管道,但都是进出整个建筑物的,已经进行了总等电位连接,因此不需在泵房内设等电位端子箱 对于室外独立泵房,一般需设总等电位连接。如果泵房离主体建筑较远(大于50m),则必须进行重复接地(见民规)。即假设4芯电缆(PEN)引到泵房,则需设总等电位连接,并做人工接地极;如果5芯电缆(N、PE)引到,也需设总等电位连接,且进线电缆PE线也要与等电位端子箱连接,并做人工接地极。因此这种情况没有必要引5芯电缆,有点浪费!当然,如果泵房离主体建筑物小于50m,则可以由主体建筑物引来5芯电缆(N、PE),不需设等电位端子箱,也不需做人工接地极,可以将进、排水管与进线电缆所在配电箱的PE母排连接。当然,我个人认为最好还是应该采用引来4芯电缆(PEN),设总等电位连接箱,做人工接地极的方式更好,更安全一些。

关 于 消 防 泵 房 接 地
在现代建筑工程的设计中,我们经常遇到各种各样的建筑物,并要满足接地要求。其中泵房安全接地是我们经常遇见的一种接地形式。这里单指采用TN-C-S系统的情况。
总体来说,泵房分为建筑物内和室外独立泵房两种建筑形式。
首先,对于室内泵房一般都在设地下室,虽然有进、排水管管道,但都是进出整个建筑物的,已经进行了总等电位连接,因此不需在泵房内设等电位端子箱
对于室外独立泵房,一般需设总等电位连接。--小弟是新手,不知所云是否正确,请师兄师姐多多赐教,望大家积极讨论
免费打赏
wjn1019
2004年09月13日 10:42:42
2楼
大家给点意见好吗?讨论讨论
回复
zyljxly
2004年09月13日 16:50:55
3楼
总体思路不错!
回复
wangshun
2004年09月13日 21:43:01
4楼
回复
hsr
2004年09月14日 12:24:37
5楼
同意
回复
zychui-qz
2004年09月15日 16:32:16
6楼
做人工接地极的方式更好,更安全一些。
思路不错!
回复
板桥傻子
2004年09月16日 09:11:02
7楼
我不大清楚。学习ing
回复
hrb-lwl
2004年11月17日 10:29:22
8楼
还是要做人工接地,这样效果会好些。
回复
whfe_wjm
2004年11月17日 11:15:17
9楼
TN-C-S系统要引来5芯电缆(N、PE),再做重复接地,这样更安全。
回复
zhongqiu_7964
2004年11月17日 13:25:43
10楼
我也在学习,静候佳ing.。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ppsay
2004年11月17日 13:51:36
11楼
无内容!
回复