工频耐压试验是否破坏性试验?
有时
有时 Lv.9
2007年06月03日 00:21:52
只看楼主

高压成套设备都要做工频耐压试验,这个试验对绝缘材料的绝缘性能是否有影响呢?因为我们在作试验时有老师傅说不可多做,因为“工频耐压试验是破坏性试验,会损害绝缘材料的绝缘性能”,那既然是这个样子,还作工频耐压试验干什么?麻烦高人有以教我,谢了!

高压成套设备都要做工频耐压试验,这个试验对绝缘材料的绝缘性能是否有影响呢?因为我们在作试验时有老师傅说不可多做,因为“工频耐压试验是破坏性试验,会损害绝缘材料的绝缘性能”,那既然是这个样子,还作工频耐压试验干什么?
麻烦高人有以教我,谢了!
免费打赏
lr8855067
2008年01月02日 17:23:36
32楼
直流和交流都属于破坏性实验,高压电缆是15分钟耐压,开关柜和断路器1分钟
回复
jstc2007
2009年01月19日 16:37:54
33楼
撒腿歌颂以后色谈话
回复
电隐
2009年01月19日 22:11:41
34楼
工频耐压属于破坏性试验在高低压开关柜出厂试验中必须做!主要是考核你的原器件的绝缘水平,所有产品设计时都会留有充分的绝缘余度,工频耐压试验是为了发现原器件在制造或运行一定时间后的缺陷,运行后工频耐压的试验标准定的比出厂的低好多;运行中的瞬时过电压有时会很高,
回复
woshicuozi
2009年01月20日 13:05:40
35楼
有影响 一般比标准的要低一点
回复
白龙行天下
2009年02月11日 09:51:22
36楼
交流耐压试验主要是考验电气设备在运行中承受过电压的情况,往往比直流耐压试验更为有效地发现绝缘弱点,尤其是局部缺陷,并能准确考验绝缘裕度。但它有一大缺点是被测试设备的有机绝缘在较高的交流电压作用下,会使绝缘中的一些弱点更加发展,造成绝缘的暗伤,所以交流耐压试验要选择合适的电压。直流耐压试验对绝缘造成的损伤比交流小得多,但它对绝缘的考验不如交流接近实际,准确
回复
电隐
2009年02月11日 20:31:25
37楼
高压成套设备都要做工频耐压试验,工频耐压试验主要是考验电气设备在运行中承受过电压的情况,往往比直流耐压试验更为有效地发现绝缘薄弱处,尤其是局部缺陷,并能准确考验绝缘裕度。